Если же перекидывать жилы все равно пришлось - ну, поверх цветных термоусаживаемых трубок одеть новые. Если невозможно - намотать изоленты. То есть - перемаркировать. Иначе кто-нибудь потом лопухнется.
Это все понятно и не вызывает вопросов.
Но может получиться, что жилы на конечной п/ст будут идти не Ж-З-К, а З-Ж-К.
А это уже как то некрасиво, да и неправильно.

2
Есть 2-х секционная п/ст 10 кВ, которая запитана и работает по времянке. Проложены новые кабели от ТЭЦ, которые надо муфтой соединить в кабельном коллекторе. Вполне возможно, что фазировка линии от ТЭЦ не совпадет с существующей. Перекинуть две жилы на п/ст не проблема, но тогда цветовая маркировка жил не будет соответствовать маркировке шин п/ст.
Как поступить в этом случае?

3
Ок, спасибо.
Гибкий провод конечно исключается.

4
При подключении по варианту 2, на счетчике надо ставить перемычки между клеммами 1 - 4 - 7. Получается в токовые цепи (1 и 4) счетчика надо заводить по две жилы сечением 2,5.
А будут ли держаться надежно?