Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Фаза ноль и автоматы с тепловой защитой
« : 11 Февраль 2020, 03:32:59 »
Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?