А если использовать имеющийся кабель не для "передачи данных", а для передачи команды управления на выключатель?
Да, можно и так.
Вычитал в инструкции, что общее сопротивление кабеля (двух линий) до контролируемого разрыва не должно превышать 10 Ом. Когда мы мерили, кажется намерили 8 Ом. Потом я прибор тестировал на магазине сопротивлений, работал вплоть до 15 Ом.
А если концы, которые идут к выключателю типа заземлить через резисторы... ну скажем 10 кОм?

2
Наводки кстати могут быть, потому как кабеля идут по кабельным каналам вместе с другими. Причем там есть и силовые, и вообще в кабельных каналах тихий ужас.

3
При следующей наладке попробую померить.
Прибор вот такой https://skbpribor.ru/instrument/pkv-u3-0/?gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPPKSb0ZI6C72s5CfcVGaJibnZBfMBb-rNDr0ONs-8_5oZ5coEFUm4gaArg4EALw_wcB
Самая большая проблема с ВВ-500Б, там от выключателя идет 19 концов, при длине кабеля 150-200 метров.
В инструкции к прибору даже сказано, что прибор необходимо располагать как можно ближе к выключателю, но никакой конкретики по этому поводу нет: насколько ближе, почему...
Вот и извращаемся: возле выключателя во время кап. ремонта стоит передвижная мастерская (вагон), в нее ставим прибор и протягиваем кабель на выключатель; при этом управлять выключателем приходится по прежнему с релейного. Неудобно, приходится пользоваться сотовыми, чтобы координировать действия того, кто управляет выключателем с панели. Да и сидеть в 20 метрах от выключателя (пусть и в вагоне) не очень приятно.

4
Приветствую!
Дано: прибор ПКВ-У3 в2.0. При помощи данного прибора производим осциллографирование воздушных выключателей ВВГ-20, ВВБ-330Б-20, ВВ-500Б. С ВВГ проблем нет. Осциллографирование производится дистанционно, то есть прибор располагается на релейном щите у панели, на которую выводится кабель с необходимого выключателя. Кабель от выключателя - это кабель от всех разрывов выключателя. То есть, к примеру на ВВБ-330Б-20 имеется 4 разрыва на полюс - при наладке от выключателя до панели на релейном идет кабель 5 жил, который контролирует каждый разрыв.
Кабели до выключателей идут неэкранированные, проложены хрен знает когда. До недавнего времени у нас был старый прибор ПКВ, с которым не было проблем
Но старый прибор приказал долго жить, и нам купили новый. Новый прибор оказался более капризным. При большой длине кабеля между прибором и выключателем, прибор не видит замкнутые контакты выключателя. По сопротивлению кабел  укладывается в допустимые нормы. Но когда на "том конце" имеется физический контакт , прибор показывает разрыв.
Выходим из этого положения перемещая прибор физически как можно ближе к выключателю и подключаем коротким кабелем - тогда все отлично. Но это жутко неудобно.
Я вижу только одну причину - емкость в кабеле при большой протяженности.
Нет ли способа избавиться от емкости в длинном кабеле, используемом для слаботочных измерений?