Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Vl@dimir

Страницы: [1]
1
Схему направил на почту.

2
Добрый день. Схема коммерческого учета ПКУ в линии 10 кВ была собрана на 3 ТН НОЛ—10 (незаземляемый) и 3 ТТ. Схема соединения вторичный цепей ТН в треугольник, ТТ в звезду. Произошла следующая ситуация, при включении реклоузером 10 кВ в параллель 2—х линий 10 кВ спустя 1—2 минуты после включения произошла авария, сгорели 2 ТНа, во время разбора полетов выяснилась одна ошибка в схеме, по первичке схема была следующая 1 ТН —AB, 2 ТН—BC, 3 ТН—BC начало и конец обмоток соответствовал, во вторичной схеме ошибок небыло. (сгорели 1 и 3 ТН) Что привело к аварии, может ли нарушение подключения с высокой стороны привести к такому?  До этого была другая схема 2 ТН и вторичная цепь в звезду было все ок поэтому изоляция отпадает.

Страницы: [1]