Здравствуйте
Проблема в следующем
Имеется КТПН 400 6/0.4 (звезда-звезда0)с основными потребителями в виде электродвигателей, к которой на некоторое время подключается сторонний потребитель с неравномерной нагрузкой около 120 кВт. В следствии этого станции управления отключают ЭД по уставкам несимметрии.
Вопрос в том каким образом следует пытаться решить данную проблему.
Переброс нагрузки по фазам более равномерно не даёт результатов, тк электроприемники работают прерывисто и их достаточно много.
Возможные варианты:
Подключение потребителя отдельной КТПН (он переезжает на аналогичные объекты постоянно, а подключение к 6кВ дело не простое)
Подключение через симметрирующий трансформатор (вариант наиболее интересный, но информации об опыте эксплуатации недостаточно)
Стабилизаторы при такой мощности дело бесполезное да и от перекоса на нужных нам ЭД не избавит
Симметрирующие трансформаторы применяются для нормальной работы дизель генераторов, которые перекоса не терпят, поэтому мне кажется что такой аппарат должен помочь и в данной ситуации, но очень хочется узнать Ваше мнение по этому поводу.
http://inter-electro.com/product/simmetriruyushchie-transformatory/tst-simmetriruyushchiy/transformator-simmetriruyushchiy-trekhfaznyy-tst-200-kva/
Должно помочь, но конкретных примеров использования не нашел.
Кстати интересно мнение о влиянии на перекос сечения питающего кабеля и рабочего нуля в частности.