Как показали последние события, виброанализатор- мегавещь, а грамотный оператор оного- молодец в квадрате. Я при диагностике стетоскопом просто подозрительный шум в ступени сжатия винтового компрессора и сопряжённого с ним жёстко электродвигателя 45 кВт ( под частотником, который свои шумы добавляет) констатировал, а диагност чётко сказал- металл об металл трет... Разобрали- ротор компрессора об корпус шкрябает.

2
Есть виброметры, которые, по-видимому, эффективны только при систематических замерах, т.е. было хорошо, а тут вибрация пошла вверх, это звоночек. А есть виброанализаторы , которые раскладывают сигнал в спектр, и это на экране можно посмотреть. И частоты измеряют они за верхним порогом слышимости, 30кгц район вроде самый информационный для подшипников. На сайте фирмы балтех (их два вроде было) были примеры дефектов , выявляемых их анализаторами. Т.е для разовой диагностики нужен именно анализатор вроде. Сам не работал такими, опыта нет.

3
Разное / Re: Проверка реле контроля фаз
« : 02 Февраль 2020, 12:18:53 »
Цитировать
Если руки дойдут, выложу.
Предлагаю на Вашем опыте изготовить потом фильм. Если получится. Если не получится, но будут какие-то объективные причины, почему не получилось и что не срослось - тоже для фильма годится.
Хорошо.

4
Разное / Re: Проверка реле контроля фаз
« : 01 Февраль 2020, 19:47:35 »
тоже хотел так сделать, но подходящего двигателя под рукой нет. Сильно громоздкий делать не хочется
Мощность фазорасщепителя должна соответствовать мощности нагрузки. Если просто релюшки проверять маломощные, то да, надо покомпактнее . Конденсаторы лучше брать полипропиленовые, они лёгкие и компактные, только на напряжении лучше не экономить. Если руки дойдут, выложу.Хотя на Ютубе народ уже выкладывал про изготовление фазорасщепителя. Вопрос качества вырабатываемой электроэнергии.

5
Разное / Re: Проверка реле контроля фаз
« : 01 Февраль 2020, 12:24:17 »
У меня тоже иногда такие надобности возникают, так вот есть идея изготовить фазорасщепитель из трехфазного асинхронника и конденсаторов, фактически запуск от одной фазы. Сам не проверял, возможно, выбросы напряжения помешают нормальной работе реле, придется ставить фильтры..

6
Посмотрел видео по теме, и то ли невнимательно смотрел, то ли на самом деле отсутствуют несколько фактов. Скорее всего это тема следующих "выпусков". А именно:
1. При работе по системе одного генератора на всю нагрузку весь актив и реактив дает он, независимо от оборотов и возбуждения.
2. При работе на систему бОльшая нагрузка по активной мощности ложится на тот генератор, приводной двигатель
которого пытается развивать бОльшие обороты, т.е. как бы пытается вырваться из синхронизма с опережением.
Есть даже такое понятие, настройка статизма, что есть кривая наклона просадки оборотов приводного двигателя в зависимости от нагрузки.
3. При работе на систему недовозбужденный генератор будет потреблять реактив, т.е. "воровать" его у других генераторов, перевозбужденный будет вырабатывать реактив и отдавать в систему, пытаясь завысить напряжение системы. Этот пункт как бы присутствует в теме синхронных двигателей, написал для полноты.
Поправьте, если не так.