Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Yesterday

Страницы: [1]
1
THD (I) =1% и THD (U) = 0,7%
Качество сети - будь здоров! Такие показатели можно только по приборам заметить, визуально синусоида не искажена. Как показывает практика, банки держатся при искажении тока 20-40%. Если 1% - это при номинальной нагрузке, то им ничего не угрожает.

2
Это да, отсечка отработала вовремя. Три часа это время отсутствия напряжения. За это время видимо устранили аварию, что достаточно быстро, как для ремонтников облэнерго  :)

3
речь о небольших провальчиках
Да, небольшие, но как я понял, преобразовательная техника и блоки питания в это время начинает потреблять больше тока. От этого были жалобы на вышедшую из строя китайскую пром.технику. А вот на другом предприятии мониторили такие же провалы, у них нагрузка в основном компьютерная техника, так пиковые токи увеличиваются в момент просадки местами в десять раз. И проблема в часто выключающихся компьютерах.

осциллограмма аварийного процесса междуфазного замыкания.
Я тоже так сразу подумал, а потом думаю: та ну, как бы это наши умельци за три часа короткое устранили, обычно за это время только выезжают  :)

4
Вот некоторые примеры замеров. Все замеры в сети 0,4.
1. Изменение нормальной формы напряжения

https://imgur.com/XZCavJB
Токи в данном случае изменяются незначительно, не то предприятие. Трансформатор запитывает несколько разных потребителей, у данного потребителя токи в норме, резких скачков нету. Нагрузка - небольшие двигатели, остальное сварочники трансформаторные. Такое происходит в любое время суток, в том числе и в нерабочее время, ночью.
Более наглядный случай надо будет позже скинуть.
2. Дальше случай косвенно относится к вопросу выше. Похоже на однофазное КЗ. Говорят, отбил автомат, примерно в это время

https://imgur.com/839vlll
Зеленая линия - ток в линии (Фаза В), синяя линия - ток  в нуле. Ровные синусоиды - напряжение, в момент броска тока видно просадку напряжения в тот же линии (фазе).
3. Ещё один случай для наглядности. По низкой проблем нету, авария на высокой стороне, дальше было отключение.

https://imgur.com/MWRSt3G
График напряжений на линии 0,4, две фазы просаживаются, смещаются на один угол, спустя время утихает к нулю.
Ниже ток нагрузки на линии. Повторяет напряжение. Не очень информативно, как по мне...

https://imgur.com/p2c65tz
Через некоторое время было включение линии. Оказалось что на аварию, и снова отключение.
Внизу видны шаги времени, процессы происходят за доли секунды. "Авария" отключилась около 0,2 секунд, даже быстрее. Наверное обрыв фазы, или предохранитель. Питания небыло часов три.
Неисправности только мои догадки согласно измерениям, как всё было на самом деле - никто не расскажет...

5
Доброго времени суток. Будут интересны мнения и опыт в сфере анализа и монитора. Прибор Fluke 435. Ставим на 0,4. Прибор нередко фиксирует так называемые "переходные напряжения". Обобщенную картинку приложу, реальную позже добавлю, если надо будет. Суть, кратко: проседает напряжение, одновременно на одной, или двух, или трех фазах (до нуля не доходит). Ток в этих фазах значительно увеличивается в этот момент. Визуально, ток форму может и не менять. То есть если у нас там была нелинейная нагрузка и корявый синус, то они такими и остались, выросла только амплитуда. Короткое замыкание "рисует" красивые ровные полупериоды, они под описание не подходят. Пусковые токи больших двигателей делают практически то же самое, синусоида тока выравнивается, и по сути пуск двигателя заметен. Как вариант, такое качество приходит с высокой стороны... Но, это, конечно же, не точно. Может есть у кого какие мысли как удостоверится в том или ином, или есть у кого опыт в подобном, интересно будет почитать

6
Первое правило применимо для аппаратов РЗА и вторички. Цепи до 60В только =< 1000 мегерятся, если в мануале не указано рекомендуемое.
Второе правило напоминает, что контрольный кабель можно крутить и на 2500В, если он не является одним из "ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах."

Страницы: [1]