1
Силовые трансформаторы / Re: Работа 3-х фазного трансформатора без одной фазы по высокой стороне.
« : 24 Февраль 2020, 23:29:27 »По Пикабу.Александр подскажите пожалуйста, по вашему мнению как заниматьс отысканием земли, по 0.4 секционирование делать нельзя из-за разного угла и большой разницы напряжения, или все таки кратковременно можно?ЦитироватьДобавлю: вопрос напряжений по фазам сильно зависит от симметричности нагрузки 0.4кВнаверное, самый правильный ответ. А еще - про скачки напряжения на "здоровых фазах" до 500В вызывает, как ни странно, доверие. Поскольку подтверждено на практике.
Вот еще бы кто-нибудь хоть раз аварийную осциллограмму неполнофазного режима в такой сети выложил, цены бы не было. Да вряд ли такое случится - на сторону 0,4кВ редко заводят аварийные регистраторы, да и микропроцессорных терминалов там не найти.