Понял. Спасибо.

2
Фатальная ошибка: PEN идет на нулевую рабочую шину, а надо - на защитную.
А в чем разница? Там 2 перемычки между PE и N.
Ладно, убедили, буду сидеть как и сейчас сижу на ТТ. Воду, газ не буду соединять. На группу ванны поставлю диф 10мА

3
Меня волнует вот что. Я живу в старом жилом фонде, ну знаете такие типа как в Одессе показывают в фильмах)) Общий двор и там несколько квартир. Я больше чем уверен, что у соседей тупо фаза и ноль, ничего не заземлено ибо некуда. Так и живут, с ПАРами, с потенциалом в 100 вольт на корпусе компьютеров и ноутбуков, зарядок от телефонов. Ввод я с трудом собрав деньги со двора, со скандалами аля зачем нам это нужно и так работает, перетянул с улицы на свою стену СИП 16 на консоль. Далее путем проколов отходят ветки на все квартиры. У меня полуподвальное помещение первого этажа, при обустройстве пола были забиты арматура - не помню глубину, но больше метра, давно было - полосой связано по контуру. Измерения не проводил, но собираюсь. Ввод газа во двор заземлен, идет из трубы с улицы из земли)) Сопротивление между моим контуром и газовой трубой 0,2 Ом. Ввод воды идет из люка железной трубой, но недавно была авария на подключении двора и поменяли на пластик, поэтому электрического соединения с магистралью уже нет, кроме как по воде)).
Вот что я забыл заземлить так это ванну(( Как-то я упустил этот момент, она не звонится с моим контуром. Ввод воды, труба кстати тоже.
Так вот, о чем я. Не получится ли так, что если я сделаю по сиcтеме TNCS, при пробое на корпус, ванная окажется под потенциалом, с ней и вода, с ней и соседи? Или ток возрастет максимально уйдя в мой контур, уйдя в магистраль по PEN (сопротивление-то низкое) и сработают автоматы? Сколько по времени будет уходить этот ток? А если ток будет всего 100мА? Ладно у меня будет УЗО 0,01 стоять, а у соседей-то ничего нет.
Делать ли мне СУП в ванной все-таки или нет? Заземлять вводную железную трубу воды? Спасибо за ответы.

4
Тут господин Леопольд выше предлагал делить PEN путем клеммника и под опломбировку. Так вот, скорее всего Энергосбыт не пропустит такое, ибо есть место съема не учитываемой энергии, по крайней мере со счетчиком СО505 такое прокатывает - он не крутится)) я проверил. Как будет реагировать на это электронный типа СЕ102 который я собираюсь ставить, не знаю, не проверял. Скорее всего он будет считать и утечки тоже. Вот 2 схемы. Первая по которой я хотел сделать, вторая скорее всего буду делать по ней, или вообще забью на TNCS и буду использовать свою TT понаставив на все линии УЗО и дифы. Не могу, млять определится