Сообщения - alex.s

Страницы: [1]
1
Огромное спасибо за Ваше время и за расчеты!
Передам выкладки хозяину квартиры, пусть смотрит на бюджет и договаривается.

Цитировать
Там переходим на TN-C-S с созданием ГЗШ, все, как положено. И ЗУ закапываем, как положено.
Что-то мне подсказывает, что в домах 1943 года не делали заземление.
Если в здании не было заземления изначально? Можно будет этим пренебречь и не устраивать повторного заземления и ограничиться TN-C?

Цитировать
Думаю, ответ 3х240+1х150 вам ничего не скажет. Вас вообще 9 квартир или 9 этажей интересует?
Ну почему не скажет? Полагаю имеется ввиду сечение фазных + сечение N. :)
Про 9-ти этажку я спросил чисто для себя, всю жизнь было любопытно!

2
Цитировать
Надо сначала понять: где точка подключения и каковы у нее "ресурсы".
в том то и дело, что подключаться к "старой" точке нельзя, иначе ничего не поменяется.

В планах протянуть отдельную линию напрямую от ТП-0.4кв (она в удалении 300 метров от объекта)
Какое-то ВРУ в доме должно быть, там же был нормальный ввод когда-то. А вот по поводу заземления уже не знаю, было ли оно там изначально или нет.
Цитировать
Как правильно рассчитать номинальный ток?
Если быть точным, то этот вопрос должен звучать: "Как расчитать сечение 4х проводного СИП-4 (3L + N) при максимальном токе 25А на каждую квартиру (всего 8 квартир) и длине трассы 300-400м?

Насколько я понимаю это будет максимум по 70А на фазу. Но как рассчитать номинальный ток, при всех этих параметрах?
И еще вопросы:
1. нулевой проводник в 3х фазной сети должен быть толще фазных?
2. сильно ли отличаются подземная и надземная (СИП) линии с точки зрения грозозащиты? Т.е. не нужно ли будет дополнительно что-то организовывать для СИП линии от грозы?

P.S.: чисто ради любопытства, видели ли Вы когда-то какое сечение подводят к стандартному 9ти этажному дому? Всегда мучил этот вопрос :)

3
Здравствуйте, уважаемые электрики!

Пред история вопроса такая:
Купил мой коллега себе квартиру в старом доме (еще пленные немцы строили). Дом 2х этажный на 8 квартир.
И вот там лет так 10 назад, оказывается под землей отгорел ноль.
Всем раздало по 380В, гора сгоревшей техники и 6 домов без электроснабжения (дома подобные).
Оказалось, что эта территория ВООБЩЕ не принадлежит ни одной компании электроснабжения и никто не хочет за нее отвечать.
Хотя счетчики стоят и деньги за свет берут, но дома сняты с баланса одной компании и так и не были приняты на баланс какой-то другой.

Людям надоело сидеть без света и местные скинулись на кусок алюминьки 6кв.мм и силами местных электромонтажников протянули от ближайшего дома фазу.
Другие посмотрели на это, и себе уже от этого дома кинули алюминьку. Так запитали 6 домов по 8 квартир! (и это все в итоге на 6кв.мм алюминия висит)
Как следствие напряжение в розетках 90-150В.
Соседи говорят, что уже 10 лет ничего добиться не могут, а самое интересное что ТП-0.4кв находится в 300 метрах!

Дано:
8 квартир (1 дом) с желанием поставить себе автоматы по 25А
Чисто математически 200 А
Кабель СИП-4 (например)
ТП-0.4кв на расстоянии 300 метров.

Вопросы:
1. Как правильно рассчитать номинальный ток?
2. Можно ли все повесить на одну фазу или нужно 3?
3. Какой СИП кабель в данном случае можно применить? (с тросом или без, материал изоляции и т.п.)
4. Какое необходимо сечение жилы, кол-во жил?

Люди куда только не обращались, им никто не помогает уже около 10 лет.
Вроде есть возможность договориться с местным обслуживающим персоналом, но те преследуют цель наживы и могут обмануть не разбирающихся в вопросе людей.
Говорят "вы мол закупите материал, дайте нам на лапу и мы сделаем"... а что купить, сколько и т.п. не говорят, мол "мы только кабель можем кинуть, считайте сами..."

Помогите, уважаемые товарищи электрики, прикинуть на пальцах что да как. Спасибо!

4
а прям на ЖК дисплее


Вот ссылка на документ
http://nik.net.ua/files/all/2102-electronic/Operating-Instructions-2102-tariff-Ru.pdf

5
Добрый вечер!
В первую очередь благодарю за ответ!

Да, все верно говорите из Украины я :)
А чудо-счетчик вот он какой:

6
Реле напряжения / Ввод, РН и заземление
« : 19 Апрель 2020, 22:40:13 »
Доброго времени суток!

Давно и очень сильно интересует вопрос "почему реле напряжения разрывают только фазный проводник?"
Насколько я понимаю, РН так же призвано спасать от обрыва PEN в тех случаях, когда напряжение между L1 и PEN будет выходить за рамки "дозволенного" (например 185 - 250V)
Но в случае обрыва PEN на N в квартире может оказаться например соседняя фаза L2 и тогда даже если РН разорвет цепь, то все равно в розетке остается соседняя фаза и как следствие потенциальная опасность получить "заряд бодрости".
Почему же в РН не разрываются оба полюса?

Есть вариант поставить на DIN-рейку контакторы и запитывать потребители через них, а сами контакторы запитывать от РН.
Есть ли какие при этом подводные камни? (кроме скорости срабатывания и доп. узла в системе, что уменьшает надежность)

Есть так же еще один вопрос про заземление (в квартире в многоквартирном доме... с системой заземления TN-C):
Простите что не стал создавать тему в соответствующем разделе, просто хотелось бы все описать вместе и получить рекомендации.

Значит ситуация как и у многих примерно следующая:
в квартире "кусаются" углы стиральной машины, холодильника, и что самое не приятное алюминиевого корпуса ноутбука.
Когда переделывали проводку решили кинуть ВВГ-нг-LS 3х2.5 на розетки и соответственно розетки с PE контактом.

В щитовой была ситуация следующая:
 - фазный проводник отходил от магистрали и шел в счетчик. из счетчика выходил на однополюсный автомат 25А и на ввод в квартиру.
 - магистральный PEN цеплялся на раму щита и немного неподалеку на раме была нулевая шина в которой были прикручены все N уходящих в квартиры (шина не изолирована от рамы).

В общем тогда что N, что PE нового вводного ВВГ-нг-LS 3х6 был посажен на раму, а фазный через автомат к счетчику.

Техника перестала "кусаться", но эта схема мне очень сильно не нравилась, так как как я описывал выше, при обрыве PEN на нем может оказаться соседняя фаза, а та как это все добро висит на раме, то та же фаза окажется на всех корпусах приборов.

Немного погодя пришли мужики ставить новые счетчики NIK (хи-хи... те, что с 2мя датчиками на обеих клеммах.... о них еще делал видео владелец форума)
Ради смеха нужно сказать, что они поставили эти счетчики так же как и старые (с одним датчиком)... и конечно же у всех начало дико мотать.... нули же на общей раме ))))

Хорошо что я внимательно смотрю ролики владельца форума ))).... к чему я это.... заставил их кинуть PEN  после счетчика сразу на 2х полюсный автомат (который сам им предоставил). Т.е. в щите теперь на вводе в квартиру у меня стоит 2х полюсный автомат, размыкающий L и PEN одновременно.

Осталась проблема с заземлением... я понимаю что это опасно, но все же очень не хочется чтобы техника "кусалась".
Так же я знаю, что запрещено ставить на PEN любые коммутационные аппараты (так в ПУЭ написано)... но позвольте, если я размыкаю оба полюса одновременно и хочу вообще отключиться от системы, разве я не могу так сделать? (особенно с учетом того что на N далеко не всегда 0V)

У меня возникла идея сделать следующую схему... пожалуйста покритикуйте и желательно разъясните:
в квартире у меня свой щиток в котором первым делом стоит 2х полюсный рубильник и далее РН (разрывает только фазу)

Так вот что я придумал ввиду того что нельзя рвать PEN и вышеописанных проблем:
Откидываем от рамы PE вводного кабеля и так же откидываем его от PE шины в квартирном щите. Тем самым вводя в квартиру только L и PEN.
После вводного рубильника запитываем 2х полюсный контактор от РН и уже PEN что выходит с контактора разделяем на PE и N.
При отключении рубильника на вводе или автомата в щите на площадке квартира будет полностью обрезана от сети.
А при нештатных ситуациях РН будет обесточивать контактор и тот в свою очередь так же будет разрывать оба полюса.

Посоветуйте пожалуйста как профессионалы, так как я и близко не электрик, просто пришлось немного вникнуть в это дело дабы не быть обманутым недобросовестными работниками :)
Заранее огромное спасибо за советы.