Спасибо за отклик господа, трактовка действительно не такая уж очевидная.  Вот циркуляр № 23/2009 гласит :
Цитировать
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
  Однако этот циркуляр вне ассоциации носит рекомендательный характер.

2
Здравствуйте уважаемые форумчане!) Заранее извиняюсь за то, что возможно упустил из многочисленных видео про систему уравнивания потенциалов (при беглом осмотре не нашел и на форуме). В данный момент занимаюсь аудитором, принимаем систему ЭОМ одного объекта, отдельностоящего здания. Система заземления -TN-C-S. Из проекта предусматривалась дополнительная система уравнивания потенциалов ДСУП (присоединение труб, металлических душевых поддонов к КУП). Однако исполнитель не желает я устанавливать ДСУП, аргументируя тем, что трубопроводы пластиковые. Нужно ли в таком случае устанавливать ДСУП, если да на какой нормативный документ можно ссылаться чтоб заставить выполнить систему. Пересмотрел горы интернета, ничего не нашел((( ХЭЭЭЭЭЛП ПЛИЗ!