Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Александр98

Страницы: [1] 2 3
1
Здравствуйте друзья, есть ли у кого то схема подключение двух 100В счётчиков последовательно.

2
Силовые трансформаторы / Re: ОМП-10
« : 22 Апрель 2022, 08:41:26 »
Измерено на выходе трансформатора,  трансформатор 10/0.23 кВ, нагрева явного нет, при температуре на улице 30 градусов, трансформатор на холостом ходу, предохранители целы.
За нейтраль извеняюсь,  не правильно выразился, конечно же вывод, 

3
Силовые трансформаторы / ОМП-10
« : 21 Апрель 2022, 12:59:06 »
Добрый день.
Вводные.
Имеется трансформатор ОМП-10/0,4, нейтраль не заземлена, с выводов трансформатора провода сразу идут на вводные автоматы, при замере меж фазой и нулём показывает 25 В при замере меж фазой и корпусом, меж нулём и корпусом, мультиметр начинает показывать кз.
Вопросы.
С чем это может быть связано?
Может быть пробой на корпус в обмотке трансформатора, но там же масло.
Может опн пробило.
Почему ноль не заземляется?

4
Переговорная / Работа в Екатеринбурге
« : 31 Январь 2022, 13:22:36 »
Добрый день уважаемые друзья, собираюсь переезжать на ПМЖ в Екб из Ташкента. Какие перспективы работать электромонтёром или по простому "электриком". Имею 3 года стажа, 1 год электромонтёр 2 года инженер-оператор системы АСКУЭ занимался в направлении подключения новых потребителей, тех.документацией, ну и куда же без леваков сбор УКРМ, проф.испытания, электромонтаж.
В данный момент работаю на железный дороге Узбекистана, инженер 3 разряд группа допуска 4 до и выше 1000 В.
Какие есть перспективы найти работу по профилю, куда лучше податься, как живут россети и есть ли возможность туда попаст, какая где оплата, вообщем посоветуйте кто что знает.
Заранее всем благодарин.

5
Результаты такие, по поводу Меркурия связался с тех.поддержкой в своём регионе, в данный момент счётчиков в таком диапазоне напряжения нет только 220/380.
Связался с представителями Энергомера-они мне сказали, что по сути счётчик считает по заданному алгоритму и напряжение ему без разницы какое и действительно установили прибор учёта СЕ 308 проработал месяц, баланс по подстанции сошёлся.
Вывод на напряжение 127/220 можно устанавливать приборы учёта СЕ 308 220/380.
P.S. извеняюсь за задержку ответа, так сказать пробовал на собственном примере, испытывал.

6
Спасибо, буду узнавать

7
Да будем писать, у нас старенький Меркурий 230, можете дать ссылку на их тех.поддержку.
Но думаю самое рациональное это заменить счётчик на 127/220 В

8
Спасибо за ответ, статью читал, заменить счётчик это конечно хорошо,  но это не так интересно и нет возможности, счётчик стоит на ТСН подстанции,  руководство новый не хочет приобретать.
А вот ссылка на схему подключения не открывает выдаёт ошибку,  на просторах сети интернет такой схемы не нашёл.
Поделитесь опытом кто сталкивался с такой ситуацией.

9
Добрый вечер, братья электрики встал вот такой вопрос.
Имеется 4-х проводная сеть с фазным напряжением 127 В и линейным 220 В
Прибор учёта на 220/380 В 5А
Как подключить прибор учёта чтобы считал правильно.

10
Ещё один вылез фактор, КУ работала можно сказать на холостом ходе и скорее всего банки брали на себя активную энергию

11
Спасибо , будем думать,  а ёмкость это разве не реактивная энергия ?

12
Здраствуйте,  возникла такая ситуация, при начале работе конденсаторной установки возрастает расход активной энергии, прибор учёта СЕ 303, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо.

13
Да, схема дана не полностью так как учебная, было решено перевернуть диод, сделать самоподхват контактора, добавить кнопку пуск/стоп, и так же имеется контактор КМ2 сигнал включения которого для нас загадка.
Спасибо за ответ и внимание.

14
 Уважаемые братья электрики пришла такая задача с одного ВУЗа помогите разобраться условия- "В процессе проведения пусконаладочных работ на ГПУ (газопаршневая установка) DEUTZ при включении насоса аварийного охлаждения произошло аварийное  отключение автоматического выключателя Q1 (по шине L1-24V DC). Логически неисправность была локализована на участке схемы включения промежуточного реле К1 типа PRZ 24V DC LD 2CO"
вопросы:
1. исправить схему.
2. сделать краткий вывод о работе схеме.
схему прилагаю.

15
тема до сих пор актуальна если есть кто может помочь, пишите

Страницы: [1] 2 3