кнопки устанавливаются вот тут

2
Здравствуйте, может на форуме есть кто то кто занимается ремонтом проточных водонагревателей.
Нужна схема подключения проводов от тэнов к кнопкам и реле для израильского проточного водонагревателя Атмор In Line на 9.5кВт
предыдущий мастер был вызван поменять кнопки и реле, и по какой то причине подключил прибор без реле, на прямую через кнопки, в итоге через пару часов из него пошел дым
имеется схема в инструкции но в ней не пронумерованы контакты
хотелось бы избежать прозвонки тэнов с реле

3
Для вашего рисунка - стойки нужны только для поддержки.
Если хотите сэкономить и при этом не ставите за цель класс защиты от ПУМ 0,99 и выше, то п. 3.2.1.2. СО 153-34.21.122-2003 допускает использование крыши из металлочерепицы в качестве молниеприёмника. Ограничение по толщине: должна быть не менее 0,5 мм если на чердаке ничего легковоспламеняемого не хранится. Если хранится - смотреть толщину по таблице. И металлочерепица должна быть на негорючем основании. Если стропила деревянные решается противопожарной пропиткой последних. Конторы, занимающийся пожарной безопасностью, оказывают такую услугу. Там еще есть несколько оговорок, можете почитать.
Кстати, а что за страна у вас такая? Если ещё больше хотите сэкономить - гляньте в ПУЭ или РД 34.21.122-87 карту средней продолжительности гроз. По формуле N=((A+6⋅H)B+6⋅H)-7,7⋅H^2)⋅n⋅10^-6 где А, В, Н - размеры здания а n  - среднегодовое число ударов молнии, посчитайте вероятность удара для вас и, возможно, придёт к выводу, что вам оно вообще не нужно.
я в Грузии живу, у нас как таковых правил электробезопасности нету, у себя дома можете делать что хотите, хоть 63А на розетки ставьте, вам никто слова не скажет

4
Вот так пока что выглядит здание. Крыша будет из металлочерепицы.

5
В моем случае речь идет о двухскатной крыше частного, крыша практически ровная. Здание из блоков. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет, но хочу уточнить детали. на рисунке мой первый набросок, но я от него решил отказаться так как одного троса натянутого вдоль конька мало, либо надо очень высоко поднимать. Ну и перед тем как рисовать новый вариант хотелось бы уточнить некоторые нюансы, как про стойки, являются ли они частью молниеприемника или служат исключительно для крепления на них молниеприемника.
Скажите еще пожалуйста вот какую вещь, правильно ли я понял, что контур заземления для стоек конструкции между которых натянут трос, должен быть буквой П вокрут стойки? если говорить именно про ОРУ35

6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

7
нашел трехконтактный терморегулятор, с такими же обозначениями 1, 2 и Р, прозванивается так же, небольшая разница в форме и размере боченка.
установил температуру в 50 градусов, вода вскипела и продолжает кипеть, как можно проверить наличие жидкости, газа в боченке?

8
в отключенном состоянии цепь прозванивается между нижним контактом и пустым и пропадает при повышении температуры на регуляторе, между нижним и верхним занятым цепь прозванивается при повышении температуры на регуляторе
Т.е. у двухконтактного при стрелке на нуле контакты должны быть разомкнуты, при накрутке температуры смыкаться.
если я правильно понял, третий контакт (свободный) на терморегуляторе для какой то индикации в отключенном состоянии

9
Здравствуйте, имеется водонагреватель, который перестал исправно работать, а именно, при выборе температуры которую он должен поддерживать, он кипятит воду и не отключается автоматически, продолжает кипятить дальше, отключить возможно только переключив на ноль градусов.
Установленный терморегулятор двухконтактный, но, провода подключены только к двум контактам. Работает в диапазоне 30-110 градусов
Терморегулятор я вскрывал, контакты на залипшие, вручную переключаются.
На рынке в таком температурном диапазоне имеются только двухконтакнтые терморегуляторы, трех от 50 до 190 или выше градусов.
Вопрос, подойдет ли двухконтактный на место испорченного? Вскрыть двухконтактный к сожалению нет возможности.




10
Разное / Re: нужно фото ABB S201-NA
« : 29 Апрель 2020, 03:32:10 »
Цитировать
я рисую в visio серию system pro M
Интересно мне, а с какой целью?
Даю наколку. На официальном сайте АВВ есть чертежи, использующиеся в базах данных того же EPlan. Ищите по запросу S201-NA, он вам выдаст кучу кучную всяких документов в результатах поиска. Ищите среди результатов файлы *.dwg (то же расширение, что и у файлов AutoCad).
Получаете готовые чертежи автомата в фас и профиль (как минимум).
Нет АвтоГада - кидайте сюда, преобразуем. Искать тока лень (некогда).
Цитировать
а некоторых фото нулевой контакт отмечен буквой N, и не указана тройка под предельной коммутационной способность
Подозреваю, что на автоматах, выпущенных в разные периоды времени (и в разных точках земного шара), надписи на корпусе несколько отличаются.
открыл все 5 документов формата dwg и даже igs (3D модель),там исключительно чертежи без информации нанесенной лазером

11
Разное / Re: нужно фото ABB S201-NA
« : 29 Апрель 2020, 02:29:41 »
Цитировать
я рисую в visio серию system pro M
Интересно мне, а с какой целью?

особо никакой цели не преследую, самоизоляция+желание освоить программу, к тому же давно как то сам искал подобные шаблоны, но ничего толком не нашел

12
Разное / нужно фото ABB S201-NA
« : 28 Апрель 2020, 20:29:26 »
здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли у кого в наличии автоматического выключателя ABB S201-NA, дело в том что я рисую в visio серию system pro M, а судя по фото с офф сайта ABB и фотографиям в гугле, информация указанная на них слегка расходится. например на фотографии с офф сайта напряжение указано 230v, когда в гугле полно фото где указано 230/400, так же на некоторых фото нулевой контакт отмечен буквой N, и не указана тройка под предельной коммутационной способность.
я конечно понимаю, что большинство не обращает внимания на эти мелочи, но рисовать отсебятину как то душа не лежит)
по этому если у кого то есть в наличии данная модель был бы очень признателен за фото, спасибо