Воздушные линии / Re: Токи КЗ ВЛ 110 кВ
« : 18 Май 2020, 13:33:22 »
Ограничить токи КЗ можно только  схемно-режимными мероприятиями, коими занимается диспетчер предприятия на ЛЭП находящихся в его управлении/ведении.
Такими мероприятиями являются:
-точки деления на шинах подстанции (включение/отключение коммутационных аппаратов (в т.ч. шиносоединительных) - как правило это отделение двух генераторов от встречной работы
- заземление нейтрали трансформатора (то есть их можно заземлить или разземлить в зависимости от режима)

А вообще, расчетом режимов занимается РДУ (СО ЕЭС) и просто так уменьшить токи КЗ в линии Вам никто не даст, в случае если с такими токами на Вашей линии службе режимов РДУ спокойно спится  :)