Добрый день!
Нарисовал схему разводки.
Можете пожалуйста её проверить?
Теперь будет аж 3 щитка - 1 на столбе.
1 в бойлерной отвечает за ввод в дом, стабизаторы и нагрузка то, что в бойлереой.
И еще 1 в коридоре где будет вся основная нагрузка.

Пришлось так сделать потому что кабели погорели и чтобы их не соединять и не вести всё в щиток бойлерной в старом месте легче обрезать до места пожара и вывести на новый щиток в коридоре.

2
Сейчас хочу сделать изменения в схеме подключения:
- в щитке на столбе заземляющий проводник не соединять с pen проводником с ТП. Просто подвесить его к щитку металлическому.
- из щитка на столбе в дом не вводить нулевой защитный. Из щита на столбе в дом ввести 4 жилы (3 фазы и нулевой рабочий), а не 5 как до этого.
- повесить реле напряжения на столбе под щитком еще в одном щитке. А то изначальный щиток до упора забит.

Теперь думаю над реле. Они выдерживают в основном до -25 градусов, но в Питере 2-3 дня в году бывает и больше. Не сломаются ли эти реле? Или может щиток утепленный какой-нибудь есть?

А УЗО кстати лучше делать до стабилизаторов или после?

Да и по реле обдумываю 3 повесить на столбе и 3 в доме другой фирмы между вводным и узо. А то так не охото пожара уже, мало ли на столбе сломаются, хоть это все уже и безумием попахивает))

А схема была у меня tn-c-s как я понимаю, а будет tt)

Благодарю за содействие!!

3
Стабилизаторы энерготех стандарт 7500 да висели в доме возле щитка. Из трех 2 даже целы остались (более ли менее визуально и внутри оплавилось от температуры пожара, но рабочие) Один внутри очень сильно от огня в бойлерной оплавился. Он не работает скорее всего (не смотрели еще). Тумблеры 2 стабилизаторов в положении выкл были после осмотра пожара, по третьему не понять.
Да, отходящие линии после рубильника.
Узо расплавилось в месте ввода нулевого проводника и там же тумблер погорел. Поэтому не понять отрубилось ли оно.
Стабилизаторы по схеме стоят до щитка поэтому высокий ток они брали не в щитке, а в щиток по идее должны бы подавать уже уравновешенное напряжение.
У соседей наврятли есть заземление какое то. Все дома старые. У меня кабель с щитка в доме на землю 10 мм2.
Я просто не понимаю, что является нулевым проводником. В кросс модуле на схеме щитка на столбе земля и ноль перемешаны и в дом в щиток идут 5 проводов - 3 фазы, а 2 других непойму n или pe, по моему 2 провода pen раз они все в кросс модуле объеденены.

4
Приложил 2 схемы - щиток на стобе и щиток в доме со стабилизаторами вместе.
Сгорел щиток в доме.
Одно из фото да, щитка в доме, до того как еще не сгорел.

5
И еще фото.

6
Еще фото.

7
В щитке все сгорело кроме вводного и узо. Они были установлены в верхнем левом углу. Вводное полностью сохранилось. Узо выгорело со стороны где ноль. А так остались висеть только провода горелые и на полу лепешка из пластмассового щитка.
Модель эдектросчетчика на фото.
Да, как по схеме они. Одно заземление у столба прут, а другое у дома треугольником. Сопротивление не измерялось, но должно быть нормальное видимо у дома и не очень у столба.
Да, ноль оборвался прямо у ТП.

8
Воздушные линии / Обрыв нуля и пожар
« : 06 Июнь 2020, 09:10:53 »
Доброго дня!
На линии электропередач произошло отгорание нуля и в моем доме в щитке произошло возгорание.
У меня 3 фазы.
Схему подключение на столбе в щитке и в щитке дома прикрепляю. От столба до дома 25 метров.
Судя по схеме что то могло к этому привезти или это все-таки просто плохой контакт?
После осмотра пожара выяснилось, что вводное не отключилось, стабилизаторы отключились.
У столба заземление метал прут в землю. В доме заземление треугольником 2×2×2 метра уголками в землю на 2 метра вглубь.
Дом строящийся поэтому было мало чего подключено к питающим сетям. Все рабочее по итогу. У соседей у кого то 1 фаза у кого то 3. Техника у кого то испортилась.