Интересно если инспектору показать новую форму протокола у него глаз начнет подергиваться? Особенно если показать, что так можно делать с 1 июня 2019 года.

2
Коллеги, добрый день!
Начал проверять актуальность ГОСТ Р 50571.16-2007 и нашел что 01.06.2019 в место нее в действие вступил ГОСТ Р 50571.16-2019
Если в 2007 версии был какой-то перечень видов испытаний в приложении Н, то в 2019 список испытаний указан не в приложении Н, а в п.п. 6.4.3.1 и в нем уже нет прогрузки АВ, тепловизионного обследования, но добавились еще несколько видов испытаний.
Так же там появились требования к электроизмерительным приборам, теперь они должны соответствовать требованиям МЭК61557, получается все советские приборы можно уже на выброс? Отсутствуют требования по фиксированию климатических условий при проведении испытаний.
Теперь еще в протоколе испытаний можно писать рекомендации и предложения по улучшению электроустановки и устранению дефектов, чего нельзя было делать ранее.

Так же "порадовала" форма для заполнения протокола испытаний, для каждого электрощита на отдельном листе со всеми данными: наличие цепи, петля фаза-нуль, сопротивление изоляции, УЗО (Приложение G).

Что вы думаете по поводу этого "документа" и как он исполняется на практике. Просто я руководствовался 2007 годом, нашел его только сегодня, а теперь незнаю что и делать..