Разное / Re: Контроль питания цепей РЗА
« : 16 Октябрь 2020, 10:51:33 »
Спасибо за ответы! Навели меня на мысль, что неплохо будет обсудить этот вопрос еще с носителями могучих плечей, при встрече на запуске РП!

2
Разное / Re: Контроль питания цепей РЗА
« : 15 Октябрь 2020, 19:58:27 »
Наверное не совсем правильно выразился, предлагается поставить так называемый "нулевой расцепитель", он будет действовать прямо на механизм отключения ВВ, также как и катушка отключения, только срабатывать будет при пропаже опер. тока, отключая  ВВ. УРОВ есть, а также ЛЗШ, ДЗ, АВР.

3
Разное / Re: Контроль питания цепей РЗА
« : 15 Октябрь 2020, 17:45:05 »
Цитировать
Получается до того момента, пока оперативный персонал отреагирует, ячейка будет стоять без защиты? А если РП не обслуживаемая?

А какие еще могут быть варианты?

Если у вас автомат  опер цепей выбило в ячейке, то скорее всего там кз или перегрев. Если установить АВР отдельно на каждую ячейку, то проблема не исчезнет - АВР отработает, а потом сам же от того же кз и отключится.

Делать резервный комлект защит для каждой ячейки? Это дорого и не оправданно для такого класса напряжения.

Отключать потребителя из-за отключеного автомата опер цепей? Тоже не оправдано. Шансы того, что произойдёт КЗ по высокой стороне за тот период времени, пока будет ехать к РП оперативный персонал очень маленькие. Ячейка может всю жизнь простоять и ни одного КЗ не отключить. Да и если вдруг произойдет КЗ, то всегда подстрахует защита на вводной ячейке.

Так что остаётся только сигнализация и быстрые действия оперативного персонала. Это оправданный риск.
Спасибо за ответ! Пожалуй я соглашусь, что отключать потребителя из-за отключенного автомата опер цепей не оправдано. Но наша электролаборатория настаивает на внесение в схему цепей управления ВВ реле минимального напряжения, включенном на шинки EC. Что можно ответить с нормативной точки зрения? есть ли в ПУЭ или других норм. док-тах разрешение или запрет отключения опер. цепей без отключения силовых цепей?

4
Разное / Re: Контроль питания цепей РЗА
« : 14 Октябрь 2020, 04:18:16 »
Установить АВР опер цепей, если есть два ввода питания. Да и акб должны страховать в данной ситуации. А если автомат выбило в ячейке, то тут только сигнализация поможет, и оперативные действия оперативного персонала (извините за каламбур). :)
Получается до того момента, пока оперативный персонал отреагирует, ячейка будет стоять без защиты? А если РП не обслуживаемая?

5
Разное / Контроль питания цепей РЗА
« : 13 Октябрь 2020, 07:26:40 »
Всем привет! Есть стандартная двухсекционная РП-10кВ на 18 ячеек с вакуумными выключателями: две вводных ячейки, две с ТН, две с ТСН, СВ, СР и десять отходящих ячеек. РЗА выполнены на БЗП-02. Также в РП есть ШОТ c АКБ, питающий цепи РЗА 220V DC по шинкам ЕС и прочим шинкам. Если произойдет какое-либо событие, в результате которого отключится автомат защиты шинки ЕС в какой-нибудь ячейке или вообще в ШОТ, то РЗА в этой ячейке или во всех ячейках (в случае с ШОТом) останется без питания и соответственно без защиты. Вопрос такой: как выйти из этой ситуации, какие есть варианты?