1
Цитировать
Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
В данной электроустановке соединение вторичных обмоток ТТ - параллельное. Кстати, долго мучились по поводу принятия решения и почуму-то остановились  на этом. Видимо, шаблон от Росполя подействовал, а окончательным доводом в диспуте было "да раз@бись ты, провались".
Мы долго не стали думать и подключили последовательно, по крайней мере наладчики так сказали  ;D

2
Вот последний случай в ЗРУ-35кВ, закончившийся достаточно безобидно (однофазное КЗ не переросло в междуфазное).


Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
 :-\

3
А что за трубки "выравнивания потенциала" ?
 "Кабель короткий?" - кабель длиной 20 м.
Я так понимаю нее важно в какую строну кабель идет и какой длины мы обязаны заземлить экран с двух сторон верно?

4
Всем привет!
У меня такой вопрос:
Есть новый объект только ввели в эксплуатацию (нагрузка 100 кВт макс), два сухих транс-ра по 4000кВА, от ячеек 10кВ к обмоткам ВН на транс-ры идет кабель АпВПУ 3*120. Но в течении двух месяцев на транс-рах концевые муфты уже второй раз выходят из строя, прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой, далее загорается изоляция что приводит к межфазному кз и отработке защиты, после чего происходит самозатухание изоляции.
Естественно уже нет запаса кабеля и приходится его менять, вот тут думаем может поставить АСБ 3*185 или АпВПУ 1*120.
Кто сталкивался или в чем может быть причина стреляющих концевых муфт? Муфты стояли КВТ.
Экран кабеля с двух концов заземлен.
Поставить АСБ и забыть? Тогда на АСБ надо ли выдерживать уровень концов кабеля по вертикали?
Или муфты ставить на сшитый полиэтилен не КВТшные ???
Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?

5
Да, нашли в ПУЭ эти требования.
"стальной - 75 мм2." это значит, что наша полоса даже с запасом 25*4мм = 100мм2

6
Извиняюсь вот правильное сечение 25*4мм материал сталь
Цитировать
"При несимметричной нагрузке вся нагрузка, по сути, должна пойти только в сторону РУ."

Это вы имеете ввиду до трансформатора на стороне 0,4кВ но не в сторону земли а именно глухозаземленной нейтрали?
Цитировать
"Но все равно полоса тонковата. Минимум 40х4 мм, а то и 50х5 обычно используем"

Вот найти не могу где это указывается к части глухозаземленной нейтрали.

7
Доброго всем дня!

Такой вопрос:
Имеется объект на котором установлены сухие трансформаторы 10/0,4 кВ  мощностью 4000кВА каждый.
Согласно проекта на стороне 0,4кВ нейтраль трансформатора заземляется стальной полосой сечение 25*40мм для обеспечения гулхозаземленой нейтрали.
Вопрос: Каким сечением должна быть полоса или кабель который подключается от нейтрали трасформатора до контура заземления или до заземляющего устройства в ТП?
Есть подозрение, что при не симметричной нагрузке и такой мощности трансформаторов эта стальная полоса просто отгорит....