Разное / Re: Сигнализация ОЗЗ
« : 04 Февраль 2021, 02:36:43 »
 Доброй ночи, Александр. Да все верно электростанция. ДГР старички ЗРОМы 5 ступенчатые. Насчёт уставок думаем над этим как раз. Емкостной ток снизился на 15 ампер, однако появился режим при котором ток увеличивается как раз на 10А относительных старых измерений, но это режим скажем так не постоянный. А относительно гармоник у меня похожие мысли возникали тоже. По фидерам питается часть городской распределительной сети. В целом учитывая то, что тзнп срабатывает на отключение только на генераторах и некоторых двигателях, а многие остальные двигатели только на сигнал - то результирующий ток ОЗЗ вообще не должен превышать 5А.

2
Разное / Сигнализация ОЗЗ
« : 26 Январь 2021, 16:52:39 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Сеть 6кВ с компенсированной нейтралью. Остаточный емкостной ток после компенсации примерно 11 А, что меньше уставок ТЗНП (она ненаправленная). Уставки ТЗНП на фидерах 15А, так как раньше была другая ёмкость у сети, остаточный ток был больше, но никто ее не измерял уже много лет, а настройка ДГР неизменилась. Измерения производили недавно. Как показывает практика, так как тока не хватает - селективная защита (ТЗНП) не работает и при ОЗЗ (блинкера ОЗЗ не выпадают, желтые лампы сигнализации "земля" на мнемосхеме не срабатывают(рис.1)) , срабатывает только сигнал по 3U0, что логично. Но суть не в этом. У оперативного персонала имеется прибор (рис. 2) который ищет ручным путём высшие гармоники, как раз на случай, если тока ОЗЗ не хватает (например точная настройка), а точнее 3-ю гармонику 150Гц,через ТТНП фидеров. Так вот, когда в РУ возникает ОЗЗ на мнемосхеме всегда ложно срабатывают (загораются) только две желтые лампы селективной сигнализации ОЗЗ (рис. 1) на двух одних и тех же фидерах, но по факту земли на них нет никогда, да и загораться они не должны так как тока ОЗЗ не хватает для ТЗНП установленной на этих присоединениях. К слову фидера питают одного абонента, они являются 1 и 2 вводом с разных секций РУ. Плюс если включить прибор (рис. 2) даже, когда в сети нет ОЗЗ, и попробовать кнопочным постом (рис. 3)подключать ТТНП этих двух присоединений к прибору, на них стрелка сильно отклоняется всегда (рис. 4) т.е якобы там самая большая величина гармоник и следовательно вероятнее всего ОЗЗ. Но по факту в сети ОЗЗ нет. На других присоединениях стрелка не отклоняется, что тоже логично. Так вот я никак не могу понять в чем может быть причина постоянной ложной работы ламп селективной сигнализации на этих двух присоединениях и почему на приборе даже без ОЗЗ показывает ток порядка 20-30мкА на обоих присоединениях? У кого-нибудь есть мысли? Благодарю за помощь.
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4

Страницы: [1]