Добрый день, уважаемые форумчане. Сеть 6кВ с компенсированной нейтралью. Остаточный емкостной ток после компенсации примерно 11 А, что меньше уставок ТЗНП (она ненаправленная). Уставки ТЗНП на фидерах 15А, так как раньше была другая ёмкость у сети, остаточный ток был больше, но никто ее не измерял уже много лет, а настройка ДГР неизменилась. Измерения производили недавно. Как показывает практика, так как тока не хватает - селективная защита (ТЗНП) не работает и при ОЗЗ (блинкера ОЗЗ не выпадают, желтые лампы сигнализации "земля" на мнемосхеме не срабатывают(рис.1)) , срабатывает только сигнал по 3U0, что логично. Но суть не в этом. У оперативного персонала имеется прибор (рис. 2) который ищет ручным путём высшие гармоники, как раз на случай, если тока ОЗЗ не хватает (например точная настройка), а точнее 3-ю гармонику 150Гц,через ТТНП фидеров. Так вот, когда в РУ возникает ОЗЗ на мнемосхеме всегда ложно срабатывают (загораются) только две желтые лампы селективной сигнализации ОЗЗ (рис. 1) на двух одних и тех же фидерах, но по факту земли на них нет никогда, да и загораться они не должны так как тока ОЗЗ не хватает для ТЗНП установленной на этих присоединениях. К слову фидера питают одного абонента, они являются 1 и 2 вводом с разных секций РУ. Плюс если включить прибор (рис. 2) даже, когда в сети нет ОЗЗ, и попробовать кнопочным постом (рис. 3)подключать ТТНП этих двух присоединений к прибору, на них стрелка сильно отклоняется всегда (рис. 4) т.е якобы там самая большая величина гармоник и следовательно вероятнее всего ОЗЗ. Но по факту в сети ОЗЗ нет. На других присоединениях стрелка не отклоняется, что тоже логично. Так вот я никак не могу понять в чем может быть причина постоянной ложной работы ламп селективной сигнализации на этих двух присоединениях и почему на приборе даже без ОЗЗ показывает ток порядка 20-30мкА на обоих присоединениях? У кого-нибудь есть мысли? Благодарю за помощь.
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4