Краткое описание схемы.
47QF1, 47QF2 - 3х фазные, 4х полюсные АВ.
47SF1, 47SF2 - 3х фазное УЗО. Соединены с QF через «гребенку».
ЭРБУ - четыре 1ф розетки блока управления для подключения электрообогревателей ЕК47-ЕК50.
47QF1/47SF1 запитаны до вводных АВ «до АВР» для возможности подключения к розеткам при выводе блока управления в ремонт.
47QF2/47SF2 запитаны после вводных АВ.
Включение питания розеток происходит в ручном режиме через 47SA1 в «Р» или «до АВР» (режим «А» не интересует, т.к. не понятно, что физически управляет питанием катушки 47К1). Розетки могут питаться только от одного из УЗО через свой КМ.
Проблема в следующем. При включении нагрузки (тепловентилятор 2кВт) в розетку срабатывают оба УЗО. При ручном отключении одного из QF УЗО второго держит нагрузку!
Проверяли изоляцию КЛ к розеткам, прозванивали нагрузку - замечаний нет. Поочерёдно отсоединяли от УЗО отходящие провода - эффект тот же. Отсоединяли общий нулевой провод 47-N от перемычки, разводили разными проводами всё равно срабатывает УЗО, которое в данный момент не питает нагрузку.
В чём может быть причина срабатывания УЗО, на что оно реагирует?