Появилась задача проведения электроэнергии в гараж. На гараж стоит C16 автомат. Я то сам ещё студент и в принципе ещё зелёненький. От отца, друзей и даже от продавцов магазина слышу, что для такого автомата понадобится кабелёк ВВГ 2x2,5. При этом, держа в руке ПУЭ (6 издания) показываю таблицу 1.3.4.
https://drive.google.com/file/d/1fvsF7f2j3S862V6qoo8LBaWjCa4bpLyh/view?usp=sharing

Глядя на неё можно судить, что для 2,5мм2 один двухжильный в трубе номинальный длительный ток по таким проводочкам составляет 25 Ампер, в то время, как кабель 1,2мм2 может как раз в притык эти самые 16 Ампер. Разница сечений более, чем в 2 раза отличается.
Ну не могут же миллион мух ошибаться?  :o
Что же это? Запас в кармане? Ухудшенное условие охлаждения? Заговор маркетологов, или же моё простое неведение истины?