Всё очень просто трёхобмоточный трансформатор, допустим секция на которой сидит НН не меняется а вот потребитель секции 35 решил наростить мощность и тем самым просадил напряжение, но если регулировать рпн по ВН то и НН будет страдать. Случай редкий но вполне имеющий право на жизнь.

2
Колеги, если это ЧТЗ ничего удивительно они ещё не таких уродов плодили в советские времена, а по поводу получения низшего напряжения тут либо понижающий ставить либо вскрывать и перепаивать. Подрядчики особенно те что раньше быри заводами трансформаторными это делают. Раньше сам на заводе работал, опыт такой был не единожды.

3
Выше 300МОм я бы включал. но если страшно, то вот простой выход греете масло чтоб влага вышла из бумаги. Потом часов 5 даёте отстояться и включаете на 24ч без нагрузки. А потом уже под нагрузку. После всех манипуляций небольшое количество влаги выпадет на дно и пусть там до следующего ремонта плавает.

4
Всё очень просто 10000+-2х2,5
Это значит что номинальное значение 10кВ на третьем положении но есть ещё два положения в пюс и в минус тоесть 1 и 2 а так же 4 и 5 положения.
При этом напряжение увеличивается или уменьшется на каждом напряжении на 2,5 (10250-10500) и соответственно в другу сторону положения ПБВ 9750 и 9500(4-5положения)