Прочее электрооборудование / Re: конденсаторная установка
« : 18 Июнь 2021, 13:59:24 »
Что бы тему продолжить.
Подскажите, обнаружился такой момент. При Работе КРМ ни одна из ступеней не включена. При этом контроллер явно указывает на перекомпенсацию при не включённой ни одной ступени.
Проверили правильное подключение к Измерительному трансформатору тока по вторичной обмотке. Все верно подключено.
Правильно ли в этом случае предполагать, что в данный момент времени в сети присутствует токоприёмник(и) с явной ёмкостной составляющей который(е) в общем балансе преобладают над индуктивной?
Стоит ли в этом случае включить в сеть индуктивную составляющую (допустим дроссель) для компенсации.