1
Силовые трансформаторы / Включение силовых трансформаторов 110/6кВ
« : 04 Июль 2021, 14:13:10 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужна консультация по следующей ситуации. Имеется двухцепная ВЛ 110 кВ с глухозаземленной нейтралью у трансформаторов на головной ПС. К линии подключены две ПС, выполненные по упрощенным схемам, нейтрали трансформаторов 110кВ нормально разземлены. Заземление нейтралей включается только на время оперирования под напряжением ОД-110 (отключение тр-ра на ХХ) и ЛР-110 (включение тр-ра на ХХ). По местной инструкции запрещается заземлять нейтраль у более чем одного тр-ра на этой линии. Никогда при подаче напряжения выключателем с головной ПС нейтрали не заземляли, но во время последнего включения ВЛ 110кВ с ненагруженными трансформаторами линия отключилась с успешным АПВ - сработали ДЗТ и ГЗ тр-ра на одной из ПС, сработала автоматика ОД-КЗ. Вопрос: требуется ли предварительное заземление нейтрали у одного или нескольких трансформаторов при подаче на них напряжения масляным выключателем 110кВ с головной ПС?