Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Lounger

Страницы: [1]
1
...Возникает подозрение, что проблема не в постоянной составляющей тока, а в маркетолохической. :)
Не знаю, сколько там маркетинга  :)
Недавно читал статью про УЗО тип А и гармоники. Такая умная статья, аж страшно! Статью неасилил, т.к. осциллограммы, графики, математика, 49-ая гармоника. Понял только, что тип А не панацея  :)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7181260/
Вот ещё Шнайдер разъясняет про свои изделия, когда тип В может стоять ниже других типов последовательно.
https://www.electrical-installation.org/enwiki/RCDs_selection_in_presence_of_DC_earth_leakage_currents

2
Lounger, интересная инфа
Автоматы неплохие. Правда, неизвестно что дальше вообще будет с модулькой GE. В 2018 году АВВ купила за $2,6 млрд. у GE её подразделение Industrial Solutions с правом использования бренда GE.
Теперь это называется АВВ Industrial Solutions, и выглядит вот так:
https://industrialsolutions.uk.abb.com/products/modular-din-rail-devices/unibis-compact-mcbs
Сайт - АВВ, автоматы - GE.

3
Точно так же прохождение постоянного тока через первичную обмотку УЗО намагнитит сердечник, но не приведет к возникновению ЭДС в катушке отключения, поскольку ток идет только в одном направлении.
Тут нужно оговаривать, что это касается только постоянного тока утечки. Постоянный ток нагрузки намагничивать сердешник не будет, ибо он синфазный в обоих проводах сразу.
Я в теории не силён, конкретный пример привести не могу.
МЭК на этот случай рисует схемы. Или вот, например, форма утечки по DIN VDE:
https://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/vybir-typu-pzv-dinvde-0100-530/

4
У GE есть линейка компактных автоматов ElfaPlus Unibis. В ней есть прикольный автомат 1Р + 1Р, т.е. в 18 мм модуле два отдельных механизма для подключения двух разных линий. Ручка автомата разделена на две части, каждая линия включается и выключается отдельно.
Конечно, эти автоматы не дешёвые, только под заказ коробками по 12 штук. Называются они GE ElfaPlus Unibis EPC611. Снаружи выглядят как EPC61N:
https://ibb.co/10XgBhH
Только вместо N второй фазный полюс и другая ручка. У автоматов Unibis есть ещё один прикол, или сюрприз для любителей подавать питание сверху на неподвижные контакты - из-за особенностей конструкции у них в одном полюсе неподвижный контакт находится сверху, а в другом полюсе снизу.

5
Учитывая, что у нас теперь капитализм ...
Все фотки модульки на синем фоне являются общественным достоянием. Любой человек может их использовать в любом виде и в любых целях. Я за свободу информации))
А если некий Алекс Жук вдруг задумает использовать эти фотографии в одном из своих учебных фильмов? Я как-то про модульку все задумываюсь сделать качественное видео, но все никак руки не доходят.
Алекс Жук, используйте пожалуйста. Как Вам нужно, так и используйте.
Даже если какой-нибудь Электрошаман запостит эти фотки на своём блоге, и они вдоль и поперёк будут разрисованы копирайтом "CS-CS.Net" - мне пофиг)))
Я даже Биллу Гейтсу разрешил бы использовать, хотя я не люблю этого товарища за то, что он
препятствует свободному распространению информации)))

6
Все электрики рассказывают об опасности электричества, в умных книжках пишут, что электричество может быть смертельно опасным.
После просмотра этого видео у меня возникли сомнения насчёт опасности электричества )))
https://youtu.be/pSLXV6iFwf4

7
Раньше, когда делать было нечего, я из любопытства разбирал модульку и фотографировал смартфоном. Получилось 4 небольших альбомчика с фотками 2560 × 1920 - General Electric, ABB, SE & Siemens, Разное.
Смартфон Samsung не зеркалка Nikon, поэтому фото не как в глянцевых журналах. Тем не менее, видно всё, что нужно.
Если кому интересно, вот:
https://lounger.imgbb.com/albums
* * *
Учитывая, что у нас теперь капитализм ...
Все фотки модульки на синем фоне являются общественным достоянием. Любой человек может их использовать в любом виде и в любых целях. Я за свободу информации))

8
Единственное русскоязычное видео (7 минут) по этой теме:
https://youtube.com/watch?v=R3NLO37vgG4

9
Наглядный пример ответа "специалиста" на тему УЗО АС, А и пульсирующего постоянного тока:
https://elektroshkola.ru/forum/uzo/uzo-tip-a/

10
С темой насыщения трансформатора УЗО АС связана ещё одна  тема - координация между разными типами УЗО при их последовательной установке. То есть, тип АС не может стоять выше А, тип А не может стоять выше F, и так далее.
Иногда это изображают на картинках. Из этого правила есть одно исключение. Более простое УЗО в некоторых случаях может стоять выше более сложного УЗО, если производитель УЗО разрешает такую установку. Разумеется, при этом оба УЗО должны быть от одного производителя.

11
В сети много демагогии на тему правильного выбора типа УЗО по характеристикам нагрузки. Часто акцентируется внимание на факте запрета УЗО АС в Германии и некоторых других странах ЕС. При этом никогда не называется причина этого запрета - возможность насыщения трансформатора при утечке постоянного тока, и как следствие этого отказ УЗО, т.е. смещение уставки срабатывания.

Есть хорошая статья на эту тему:
https://www.voltimum.co.uk/articles/rcds-and-18th-edition
И англоязычное видео:
https://m.youtube.com/watch?v=zL8KUnnQHE4
В этом видео показано как УЗО АС перестаёт реагировать на кнопку Тест, а его уставка меняется с 30 мА до 70-210 мА, в зависимости от величины утечки постоянного тока.
Ниже перевод фрагмента статьи на русский.
* * *
ЭДС, индуцированная в катушке отключения, зависит от коллапса поля, создаваемого в магнитной цепи, когда первичный ток меняет полярность и проходит через ноль. Петля гистерезиса (кривая B / H) и качество стали, используемой в магнитной цепи, должны соответствовать применяемой частоте питания. Если частота остаточного тока переменного тока слишком высока, магнитное поле может не схлопнуться достаточно быстро, прежде чем ток начнет увеличиваться в противоположном направлении. Магнитная цепь становится «насыщенной» и не создает ЭДС в катушке отключения.

Точно так же прохождение постоянного тока через первичную обмотку УЗО намагнитит сердечник, но не приведет к возникновению ЭДС в катушке отключения, поскольку ток идет только в одном направлении. Магнитопровод будет «предварительно смещен» составляющей постоянного тока, т.е. остаточный ток переменного тока, протекающий в цепи, не сможет генерировать ЭДС достаточного значения для отключения УЗО из-за влияния составляющей постоянного тока. Это объяснено и схематично показано на рисунке 1.

Если на то же УЗО воздействовать остаточным током с положительной смещенной составляющей постоянного тока IRdc > 6 мА, это приведет к смещению рабочей точки магнитного материала по оси H вправо. Теперь, если течет остаточный ток IRac с тем же значением, что и (I), объединенный ток IRdc + IRac (III) создает магнитное поле B2 - B3. Хотя амплитуда (III) аналогична (I), результирующее напряжение (IV), индуцированное в обмотке цепи отключения, значительно ниже и его будет недостаточно для отключения УЗО. Это связано с эффектом плавного содержания постоянного тока в остаточном токе, УЗО будет слеп к воздействию остаточного переменного тока.

Если мы рассмотрим УЗО переменного тока 30 мА, то оно откалибровано на основе остаточного тока с полным содержанием синусоидальной волны. Прохождение через него остаточного тока типа A (1/2 волны 50 Гц) не создаст необходимого магнитного поля для отключения реле.
* * *
Я подумал, что было бы хорошо осветить эту тему в ролике про типы УЗО.

Страницы: [1]