Sharfik, вы, похоже. не сталкивались с высоковольтным оборудованием и сейчас немного не в своей сфере комментировать пытаетесь. Вакуумный выключатель не похож на автоматический по той простой причине, что он сам по себе ни от чего не защищает. Ему требуется для работы устройство РЗА. Которое им управляет и выполняет защитные функции. Это совсем другая сфера.
У меня 80% работы это 0,4кВ и 20% это все остальное. Наверно.
Зависит от того как мы их рассматриваем. Как исполнительное или комплектное. Если он по артикулу идет укомплектованный РЗА, то это можем его рассматривать целостно. То что у литых и воздушных АВ съемные расцепители, мы тоже будет считать что это просто выключатели?

2
Только бы их в проекты не сували. А то смонтировать можно все, что угодно, а пусконаладке потом придется отвечать на дурацкие вопросы: почему выбивает; с вполне логичным последующим приказом: найти и устранить.
Приплыли уже. Обязательное для рядя типов общественных зданий по "СП 256.1325800.2016 (2026)". С общагами на вахтовом поселке "развлекаемся" на эту тему. Вместо того, чтобы запретить розетки типа TDM сделанные из дешевых материалов, надо спускать бюджеты на эти УЗДП.

3
Вакумный выключатель, это не АК47, а Автоматический выключатель. Самый обычный. Если он не срабатывает у вас автоматический и не выключает, то надо его менять.
Так можно и ВМГ-133 и ВМП-10 автоматическими выключателями назвать. Только в комплекте с приводами. :)
Поищите на досуге ГОСТ с термином "автоматический выключатель". Вы со стандартами, судя по постам, чаще видитесь, чем я. Мне их "в поле" не приносят.

А и искать нечего....я его когда это тут писал, параллельно читал из-за текущей работы. Мне тоже не приносят, просто не люблю два раза одну и ту же работу делать, и фразу "мы всегда так делали". Так что проще иногда самому найти первоисточник.

Цитировать
ГОСТ 17703-72
п. 16. Автоматический выключатель - Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи.

Примечания:
1. Как правило, автоматические выключатели предназначе
ны для коммутации испей при токах короткою замыкания и
перегрузки.
2. Автоматические выключатели обычно предназначены для
нечастых коммутаций.

ВМГ-133
Если заводская маркировка подразумевает что это единое устройство, которое по какому то параметру само отключается, то - да. А так, нет.

Вакумный, газовый, воздушный, масляный - это характеристика среды размыкания. И так сложилось, что еще и сленг. Если выключатель называют выкатным, это не отменяет того что он внутри может быть вакуумным или воздушным.

В ГОСТ 2.755 В табл.1 п.5 есть "квадратик", обозначающий Автоматическое срабатывание. А кто то умный, не заморачиваясь, когда появились УЗО выбросил его из обозначения "автомата" и типа так и надо, и половина интернета УЗО обозначают как выключатель, хотя оно само срабатывает.

4
Тема эта скорее подходит для раздела "Прочее электрооборудование".
Все-таки вакуумный выключатель - это не автомат ;)
Вакумный выключатель, это не АК47, а Автоматический выключатель. Самый обычный. Если он не срабатывает у вас автоматический и не выключает, то надо его менять.

5
Смотрите на что я отвечал, там цитата вставлена ваших слов. Вы аргументацию хотели услышать, я вам по конкретной теме написал мнение. С прочими домыслами не ко мне. Хотите верить что существуют волшебные крутые европейские бренды, которые не лажают и их делают только в "Городе N"- ваше право.

*Schneider Electric - SE

6
Ещё раз повторю, что я тут никому ничего не доказываю, я хотел услышать аргументированный ответ от компетентных в вопросе людей, на каком основании они считают, что европейская продукция и китайско-российская стоит на одном уровне. Я пока обоснования на техническом уровне не вижу.
Китайские, европейские, русские - это национализм. Бедные китайцы жертвы людей которые зарабатывали на продаже низкокачественного товара сделанного у них.
У ABB, Legrand, SE и т.п. есть заводы во многих странах. В ряде стран эти заводы стоят с лицензией "себе можете делать, продавать на сторону нет". Китай это страна где есть производства многих брендов, официальные. Конструкция модульного АВ ничего особенного не имеет в себе, что уже не скопировано. Все делаются одинаково. Отличие только в эстетических деталях и материалах. На одном заводе в 5м друг от друга могут делаться детали сразу для разных брендов. А когда речь идет о контрактном лицензированном производстве, то еще и на одном и том же конвейере. И качество будет зависеть от того из каких сплавов идет сборка и на каком ресурсе отработки штампов. Вы выставки "Электро" посещаете? Я на всю жизнь запомнил, как зашел в КТП выставленную для демонстрации, и на меня смотрели автоматы литые которые я прекрасно знал, но на них была надпись не того бренда, который я ожидал увидеть.
Если взять кросмодуль с шинами производства IEK, TDM, DEK, то визуально они одинаковые. Но по лейблом последних двух я не буду ждать качества. Проверяется просто - болты как масло.  Такая же история с контакторами. Есть совершенно одинаковые контакторы, визуально, которые продавались как SE, IEK, и какой то бренд толи из Дании, то ли Польши. Я не запомнил. Не так давно мне рассказали историю как заказчик просил частотник специализированный и согласился на удорожание за то, что он будет не с китая, а европы. Одна модель, просто подразумевалось что с завода европы. Пришла коробка со всеми документами и штампами, но внутри был ЧП собранный в Китае.
Я пытаюсь объяснить, что страна и бренд не определяют качество. У каждого бренда есть период, когда кто то из его сотрудников сделал ему имя, и все. Дальше в лучшем случае он держится на плаву и удерживает качество. Или как Muller становится прошлым влившись в другой бренд. У меня все без исключения проекты это "салат" из разных брендов России, Китая, Европы.
..
И если говорить о качестве предметно, то IEK домашних серий, по качеству лучше SE. Я себе и другу покупал SE Home, они работают, но все детали УЗО, АВ болтаются. И был какой то дребезг под нагрузкой. Хотя бренд Европейский. А вот IEK почему то в этом не уличен не разу, хотя его все гнобят.
Я про Карат и то что было до него. Серии IEK Generic мои слова не касаются, ее я обходить стороной буду. Она у них в линейке сама дешевая по качеству. УЗО электронное 500р это перебор.

7
Исходя из вышеперечисленных мною мыслей - мне максимально не понятен подход большинства товарищей, которые так или иначе связаны с закупкой электрооборудования на ответственные места, к которым относятся дома, квартиры, коммерческие помещения и места большого скопления людей. Давайте сразу рассуждать с экономической позиции. Возьмем для примера автоматы на 6кА.
...афигеть. А что не 10кА то сразу на квартиру ставит? И с каких пор квартира стала "ответственной"? Какое отношение в принципе большое скопление людей имеет к аппаратам промышленного назначения?

Хотите по правильному - тогда я вас огорчу - ABB и прочая отбраковка с завода, которую вам продают за 500р. идет лесом. На территории использования должен быть представитель отвечающий за качество продукции. А для распределительных сетей зданий по списку ниже ничего кроме ИЭК, EKF, Меандр вы уже применять не будете. Только они поставляют сейчас УЗДП. И ценник будет 12-17 тыс.

Хотите экономически - вы будете переделывать все электрощиты за свой счет, если будете ставить что попало туда руководствуясь ценой.

Цитата: СП 256.1325800.2016(2026)
УЗДП для защиты групповых сетей следует применять в следующих жилых и общественных зданиях:
- дошкольных образовательных организациях;
- общеобразовательных организациях;
- образовательных организациях с наличием интерната;
- спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления;
- медицинских организациях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности (поликлиниках, больницах, госпиталях, диспансерах и т.д.);
- специализированных домах престарелых и инвалидов неквартирного типа;
- общежитиях;
- хостелах;
- многоквартирных жилых домах высотой более 50 м*;
- одноквартирных жилых домах площадью более 150 м .



ПС: Про ваго много бреда написано в интернете

8
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны.
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.

...
запитуя....

9
Всем здрасти.
Есть действующий ГОСТ Р 70237-2022 на воздушные линии до 1кВ, и по своей сути является главой 2.4 ПУЭ, но с отличиями. Начал сравнивать их, но до конца пока не успел довести сравнение. Может появится время доделаю. Сейчас не хочется чтобы работа потерялась, по этому выкладываю просмотренный объем. Цветом отличия в pdf подсвечены. Что то новое, что то изменено.

https://disk.yandex.ru/d/xR7GVuvPMouGmg

10
Год проработал в фирме по релейной защите.  Было все круто, стабильно.
Но сегодня пришел писец. Денег нет, всё, расходимся. Интересно, если бы в фирме использовали не автокад, а платную прогу для рисования линий - денег было бы больше и контора бы продержалась в смутные времена?  :D
Зачем это тут писать, если одно с другим не связано? Вам откуда знать, может денег дофига, просто директор "такой" что не туда деньги направил. Или его подставили заказчики.

11
Уравнивание потенциалов обязательно всегда. Не важно какая система заземления используется. Если волнуют перетоки по нулям, то используют 4-полюсные аппараты защиты и контакторы. И в любом случае всегда должна быть схема электросети.

12
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.

13
А схема ячейки какая, можно увидеть? Правильно понимаю что отсутствие нагрузки равно выключен рубильник между счетчиком и трансформатором?

14
Должен головой думать. Если установка введена в действие ранее, чем какой то документ, то надо смотреть предыдущие редакции.

Пример:
Типовые серии на ВЛ сделанные в 80х годах сделаны по ПУЭ 6. В которой соответствие районирования и значению стенки гололеда отличаются от действующего ПУЭ и СП климатического. Нужно делать обратное приведение, зная толщину стенки актуальную определять какая категория по старому ПУЭ.

15
Фундамент должен быть спроектирован соответствующим образом(связь арматуры сваркой), и не иметь гидроизоляции чтобы быть заземлителем.

Есть "Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов 1971"
В первом разделе приведены пояснения и схема плотности тока.