Всем здрасти.
Есть действующий ГОСТ Р 70237-2022 на воздушные линии до 1кВ, и по своей сути является главой 2.4 ПУЭ, но с отличиями. Начал сравнивать их, но до конца пока не успел довести сравнение. Может появится время доделаю. Сейчас не хочется чтобы работа потерялась, по этому выкладываю просмотренный объем. Цветом отличия в pdf подсвечены. Что то новое, что то изменено.

https://disk.yandex.ru/d/xR7GVuvPMouGmg

2
Год проработал в фирме по релейной защите.  Было все круто, стабильно.
Но сегодня пришел писец. Денег нет, всё, расходимся. Интересно, если бы в фирме использовали не автокад, а платную прогу для рисования линий - денег было бы больше и контора бы продержалась в смутные времена?  :D
Зачем это тут писать, если одно с другим не связано? Вам откуда знать, может денег дофига, просто директор "такой" что не туда деньги направил. Или его подставили заказчики.

3
Уравнивание потенциалов обязательно всегда. Не важно какая система заземления используется. Если волнуют перетоки по нулям, то используют 4-полюсные аппараты защиты и контакторы. И в любом случае всегда должна быть схема электросети.

4
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.

5
А схема ячейки какая, можно увидеть? Правильно понимаю что отсутствие нагрузки равно выключен рубильник между счетчиком и трансформатором?

6
Должен головой думать. Если установка введена в действие ранее, чем какой то документ, то надо смотреть предыдущие редакции.

Пример:
Типовые серии на ВЛ сделанные в 80х годах сделаны по ПУЭ 6. В которой соответствие районирования и значению стенки гололеда отличаются от действующего ПУЭ и СП климатического. Нужно делать обратное приведение, зная толщину стенки актуальную определять какая категория по старому ПУЭ.

7
Фундамент должен быть спроектирован соответствующим образом(связь арматуры сваркой), и не иметь гидроизоляции чтобы быть заземлителем.

Есть "Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов 1971"
В первом разделе приведены пояснения и схема плотности тока.

8
Разное / Re: Неизвестная схема
« : 20 Февраль 2026, 17:47:11 »
Правило создания схем - все контакты показываются в положении, когда напряжение отсутствует.
А дальше находишь начало, и ведешь пальцем ток по линии. Если есть контакт, то ищешь кто им управляет. И собираешь пазл - подали напряжение на ввод, где будет ток и какие реле будут в каком положении. Потом представляешь что будет, если нажать кнопку, как изменится схема. И так до конца.

Чтобы расшифровать обозначения нужно пролистать их:
ГОСТ 2.755-87 УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ГОСТ 2.756-76* ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

...и знать, что у электродвигателя три обмотки, и три вывода из них как правило закорочены. Как правило, но не здесь и не всегда. Знать что такое соединение звездой и треугольником, что такое тепловое реле, контактор, реле времени, кнопки, выпрямитель. И что такое подстава, потому что схема не полная нет воспринимающей части реле контроля напряжения и напряжение питания главной цепи меньше чем цепь управления. 

Все, как отогреете схему пишите)

9
Это не однобокий, а профессиональный подход.
Я выше писал, что будет, если делать на оборот(при повреждении кабеля защита не сработает). Делать "как всегда делали" не понимая зачем, это не профессиональный подход. Но и менять то, что устоялось и проверено, лишь бы решить свою проблему - так же не профессионально. Профессионально делать и понимать зачем это делается. И если решение принимается только со стороны чтения, либо ка привыкли, не учитывая аварийный ситуации и еще какие то, то это - однобокий подход. Учитывать нужно все. И как работать, и ремонтировать, и как спасать шкурку.

10
тоже говорил: какая разница, что рвать?
Однобокий подход.

11
может не совсем в тему. есть страны, где во всех домах (до поголовного светодиодного освещения) были в щитке установлены таймеры (они так и назывались - подьездный) а на всех этажах и в каждой квартире была кнопка. было рассчитано, что время работы, дойти до 4 этажа, примерно
так вот, разводка по этим кнопкам на лестничной клетке и в квартирах была 0
Было это давно, и примерно в то же время в СССР так же делали. Через выключатели ноль вели. А теперь люди вроде меня ломают голову как заставить ночью лампочки в половину накала не светится.

12
Общие вопросы / Re: Электрокоррозия
« : 16 Февраль 2026, 17:15:53 »
Добрый день.Нет гильза вкручена в трубопровод.Термостат вставляется в нее.Скажите если пометь местами что бы не фаза шла на датчик а ноль.А фаза была на катушке реле.Тогда у нас станет труда и датчик одним потенциалом и по идее коррозия не долна быть.
Мегаометр есть? Замерьте сопротивление между корпусом трубы и клеммами термостата

13
Общие вопросы / Re: Электрокоррозия
« : 16 Февраль 2026, 16:54:05 »
нержа не панацея. Нужно смотреть таблицы по конкретному случаю, а то будет химическая корозия


14
...Если ноль будет на клеммах ЭКМ это будет безопастней для персонала если вдруг мали ли кто коснется клемм экм.Да в схеме забыл поставить 2п АВ.
А еще в схеме нет корпуса и заземления, и схема в итоге неправильно читается. А что такое ЭКМ? контактор электрический?
Если кто то коснется клемм с фазой, то ничего не будет. Будет если второй частью тела касаться проводящей поверхности. Зато, если фаза коснется корпуса, земли, провод управляющий повредится и пермкнет с заземлением,т.п. то сработает защита.
Если кто то коснется клемм с нулем, то так же ничего не будет. А если второй частью тела касаться проводящей части, то он будет проводником потенциала как и в первый раз. Зато, если ноль коснется корпуса, земли, заземленного провода - защита не сработает. Авария не будет выявлена, и в добавок еще и сработать может релейная часть. Конвейер начнет ехать, кода там люди работают, пустой бак водонагревателя будет нагреваться и сгорит... Прикольно же, когда перебивают провод и вместо того чтобы все встало, все начинает ехать?))



15
Доброго дня.
Есть у кого ни будь в pdf варианте или хотя бы обозначение норматива, согласно которого китайские кабели маркируются?
Пример: ZCKYJVRP32-0.6/1KV, ZCYJV32-0.6/1KV.