...Если ноль будет на клеммах ЭКМ это будет безопастней для персонала если вдруг мали ли кто коснется клемм экм.Да в схеме забыл поставить 2п АВ.
А еще в схеме нет корпуса и заземления, и схема в итоге неправильно читается. А что такое ЭКМ? контактор электрический?
Если кто то коснется клемм с фазой, то ничего не будет. Будет если второй частью тела касаться проводящей поверхности. Зато, если фаза коснется корпуса, земли, провод управляющий повредится и пермкнет с заземлением,т.п. то сработает защита.
Если кто то коснется клемм с нулем, то так же ничего не будет. А если второй частью тела касаться проводящей части, то он будет проводником потенциала как и в первый раз. Зато, если ноль коснется корпуса, земли, заземленного провода - защита не сработает. Авария не будет выявлена, и в добавок еще и сработать может релейная часть. Конвейер начнет ехать, кода там люди работают, пустой бак водонагревателя будет нагреваться и сгорит... Прикольно же, когда перебивают провод и вместо того чтобы все встало, все начинает ехать?))