может не совсем в тему...

Общий провод придумали, чтобы повысить напряжение, уменьшить сечение и сэкономить медяшку. А если его заземлить, то и безопасность выходит на новый уровень.

В Америке сеть была 2х110В, потому что лампокти на 110 экономичнее. Причем, электричество продавали "по подписке" за количество лампочек, причем поставщик сам менял лампы. Отсюда была мотивация подбирать лампы по напряжению 110/115/120 вольт, в зависимости от удаленности от точки ввода, чтоб горели долго. Лапочки сначала производили, а потом сортировали по напряжению, примерно как процессоры - по частоте.

В Англии лампочки покупал потребитель, а сеть поставляла электричество до счетчика. Поэтому заботилась только об экономии меди, сеть 220/440 вольт. У лам на 220В меньше КПД на 15%. ХЗ почему.

Но возможно это одна из причин, почему в Московском метро сеть 6кВ - 127/220В

2
это из теории несинусоидальных цепей

X - косинус тета
T - мощность искажений, условный параметр, вычисляется "по Пифагору" полная мощность минус активная минус реактивная.

от имульсных бп ток больше, чем от резистора, при той же активной мощности. вот это увеличение тока, которое за зря греет провода, и есть эта мощность искажений

https://forum.rukilovolt.info/index.php?action=dlattach;topic=1056.0;attach=1655;image

3
интересно бы померять, какая индуктивность создается в такой бухте. вы проводили замеры не разматывая его в длину?
В начале осени прикупил прибор LCR метр, как раз для этого. Есть кабель, метров 150, его хотел замерить. Но пока собирался, пошли дожди, и это дело отложилось...

4
это математическая модель, её сложно представить... не представляю, как ученые сумели придумать такое)
... вдруг кто не видел симулятор
https://pro-rza.ru/symcomp/

5
Это там где утроенный ток N, что тоже не может быть.
на основной частоте получается не может быть, да

а когда гармоники складываются при несинусоидальном токе от кривой нагрузки, типа имульсных БП, частотников, дуговых ламп и т.п., что потребляет ток не весь период, а рывками, когда напряжение достигает определенного значения.

на картинке сверху ток синусный - и общий по фазам нулевой

на картинке снизу, короткие импульсы в каждой фазе не пересекаются, и каждый из них идет через нулевой проводник к источнику тока

6
мне ютуб кидал наверно с 10-к видосов с ПБВ анцапфой. идея выставить на трансе такое же напряжение, как в сети, чтоб "железо сердечника не грелось"

7
А еще, если брать реальную сеть с нессимметричными токами от импульсных бп и частотников, то кроме активной, индуктивной и емкостной, будет еще и нелинейная.
https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1057.msg8787.html#msg8787

8
у рефрижераторов по фен-шую разъёмы чуть другие.
у обычных ключ 6ч (часов) напротив контакта земли
а у этих ключ 3ч (напротив фазы)

9
неожиданно, но разъяснения тут
https://youtu.be/d8CVuK6FIq8?si=9K9WkBq7xKUtzbzt

10
Треугольник по верхней стороне в распределительных сетях 10/0,4 делается, чтобы не было перекоса напряжений, когда на нижней стороне звезда с нулем и неравномерная нагрузка.
Идеальным вариантом питания нагрузки было бы 3 однофазных трансформатора, как в Америке с начала прошлого века, но в Европе прижилось использование 3 фазного трансформатора. Если нагрузка симметричная, моторы например, ставят транс звезда-звезда. Впрочем, в Советское время, их всюду ставили, наплевав на перекос.

Также видел на ютубе производство огромного трансформатора на много киловольт, что  то из серии 330/110 кВ, так у него сердечник броневой (типа 5-стержневой), как у измерительного трансформатора напряжения. Явно, для передачи нессиметрии с нижней стороны на верхнюю.

Была статья на дзене что-ли, та обзор какой то современной ТП 220/110/20/10 кВ, так вот, автор писал, если отключить заземляюший нож 110кВ, начинают светиться болты корпуса трансформатора. Это потому что на 3-стержневом сердечнике при схеме звезда-звезда без нулей токи нессиметрии не могут пройти по сердечнику, а идут по баку.

А еще треугольник используют, чтобы давить 3-ю гармонику, которая появляется от неравномерности (гистерезиса) намагничивания железа. Поэтому одну из обмоток высоковольтного транса делают треугольником. Например транс 220/110/35кВ, 35кВ мотают треугольником. Либо просто мотают относительно низковольтную обмотку треугольником, но для питания чего либо не используют. Это теория, на практике - хз.

Еще видел на ютубе замену большого транса 1939 г для питания насосной станции. Он 10/3кВ. Треугольником нижняя обмотка. Это явно не для неравномерной нагрузки, потому что она 1. равномерная (моторы) и 2. обмотка нижняя.
Для меня пока загадка, зля чего так заморочились в 30-е года. Тогда ещё не было хорошей дешевой изоляции, и делать обмотку треугольником - лишние затраты. Предполагаю, для уменьшения искажения формы напряжения из-за 3-ей гармоники

11
Нам осенью поставили двунаправленный счетчик Нартис-100.121RL (Мосэнергосбыт).
Вот я обрадовался))) Теперь надо оптический переходник для него и можно измерения брать с него. И статистику.
https://youtube.com/shorts/D_sETQoSGJ0

12
Друган писал прогу для перебора паролей Меркурий 230.
https://github.com/askbow/iot-mercury-counter

13
так в этом и вся хитрость, либо всё время 6 руб, либо 3 ночью, а 9 днем
как пример
https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/polnaya-versiya-tarifov.php

14
При выпуске с завода-изготовителя каждому счётчику задаются
следующие пароли и адреса:
– для адреса счётчика - три последние цифры заводского номера,
– для пароля уровня доступа 1 - шесть символов нулей (‘111111’),
– для пароля уровня доступа 2 - шесть символов нулей (‘222222’).
Смена паролей и индивидуального адреса осуществляется через последовательный интерфейс. При эксплуатации счётчиков после смены паролей и/или адреса необходимо особое
внимание уделить сохранности (запоминанию) последних.
Примечание - При индивидуальной работе с одним счётчиком допускается использовать нулевой (000) индивидуальный адрес.
Скорость обмена по интерфейсу программируемая.
Допустимые значения 9600 Бод, 4800 Бод, 2400 Бод, 1200 Бод. 600 Бод, 300 Бод;
При выпуске с завода-изготовителя устанавливается скорость 9600 Бод.

Я как то не смог подключиться к М230,решил что пароль стоит, друг помог - написал скрипт по перебору паролей, а потом оказалось, что я второпях вместо 485 подцепил CAN переходник...

15
3 тарифный счетчик дает большую экономию, особенно совам

стиралка потребляет 0,36кВт*ч за 2 часа работы с учетом нагрева воды до 40 град, то есть 2 рубля по дневному тарифу