Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Hapson

Страницы: [1]
1
Приветствую!
Дано: прибор ПКВ-У3 в2.0. При помощи данного прибора производим осциллографирование воздушных выключателей ВВГ-20, ВВБ-330Б-20, ВВ-500Б. С ВВГ проблем нет. Осциллографирование производится дистанционно, то есть прибор располагается на релейном щите у панели, на которую выводится кабель с необходимого выключателя. Кабель от выключателя - это кабель от всех разрывов выключателя. То есть, к примеру на ВВБ-330Б-20 имеется 4 разрыва на полюс - при наладке от выключателя до панели на релейном идет кабель 5 жил, который контролирует каждый разрыв.
Кабели до выключателей идут неэкранированные, проложены хрен знает когда. До недавнего времени у нас был старый прибор ПКВ, с которым не было проблем
Но старый прибор приказал долго жить, и нам купили новый. Новый прибор оказался более капризным. При большой длине кабеля между прибором и выключателем, прибор не видит замкнутые контакты выключателя. По сопротивлению кабел  укладывается в допустимые нормы. Но когда на "том конце" имеется физический контакт , прибор показывает разрыв.
Выходим из этого положения перемещая прибор физически как можно ближе к выключателю и подключаем коротким кабелем - тогда все отлично. Но это жутко неудобно.
Я вижу только одну причину - емкость в кабеле при большой протяженности.
Нет ли способа избавиться от емкости в длинном кабеле, используемом для слаботочных измерений?

Страницы: [1]