Здравствуйте. Есть задача - организовать узел учета (технического) в щитовой здания заводской столовой.
Имеется три шкафных распределительных пунктов: ГЩО, РП-1, РП-2.
Шкаф ГЩО присоединен кабелем АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП. Шкафы РП-1, РП-2 присоединены каждый параллельно соединенными кабелями АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП .
Вводные автоматы А3134 с тепловой уставкой на 250А в ГЩО, 400А в РП-1, 625А в РП-2, если верить маркировке.
Замеры тока клещами показали в среднем токи 50А - 100А на фазу в каждом из шкафов.
Имею несколько вопросов.
1. О возможности разместить в щитовой ПУ Меркурий-230AR-03 R 5-7,5А, ИКК, открыто, на наружней стороне дверц шкафов, подключив гибкими проводами ПуВГ.
2. О правильности подбора трансформаторов тока ТТИ-40, с установкой на шину, первичным током 400А для ГЩО и 600А для РП-1, РП-2.
Спасибо.