Здравствуйте!

Недавно управляющая компания обновила автоматы в щите этажном. Старые советские автоматы поменяли на ИЭК- ВА47-29.
Автоматы номиналом С 32а-1шт и С 16а-совмещённые перемычкой-2шт. Ранее какой номинал автоматов был,до замены-не смотрел,не знаю.

Вопрос вот в чём:
1-На глаз,кабель который отходит от автомата на 32А - явно 2,5мм2 НО ведь на 32а нужно 6мм2 закладывать.
п.с. Я не измерял кабель, разметку кабеля не рассмотреть нормально, но явно не на 6мм2 на фото.

2-Почему они вывод одного  автомата на 16а подключили к выводу другого автомата на 16а , ведь нижний вывод от автомата должен идти к нагрузке. И если скажете что они  распределение сделали таким образом-то я запутался. Ведь ввод у автомата сверху,а вывод (на нагрузку) снизу.

Объясните пожалуйста дураку.
ЗАБЫЛ СРАЗУ ФОТО СКИНУТЬ-ИСПРАВИЛ ВОТ ССЫЛКА   -  https://funkyimg.com/view/363K8

2
Общие вопросы / Свет дома
« : 02 Июнь 2020, 10:47:50 »
Здравствуйте!

Дом-загородный.

При включении-выключении люминисцентной лампы в одной из комнат на несколько секунд пропадает изображение в телевизоре.Поменял на диодную,изображение пропадать перестало,но иногда всё равно случается пропадает изображение. Выключатель смотрел-там всё нормально.

Вечером заметил,что  даже при выключенном положении выключателя имеется очень слабое свечение НЕКОТОРЫХ светодиодов.

Проблема в кабеле?  Изоляция плохая?

пс:кабелям возможно 20 лет, + - 5лет.

3
Разное / ШИНА
« : 06 Март 2020, 09:37:21 »
Здравствуйте,наткнулся на статью наука и техника: "Методика выбора сборных шин для
низковольтных комплектных устройств"

Там есть такое предложение:

"По экспериментальным
оценкам, за счет излучательной способности окра-
шенных в черный цвет медных шин теплоотдача с
поверхности при прочих равных условиях может
быть на 10–20 % выше, чем у неокрашенных. В ре-
зультате такого подхода рабочая температура голых
неокрашенных шин оказывается значительно вы-
ше, чем было предусмотрено проектом."

Так же в этой статье есть таблица 1. сечение шины к току и они разделили сечения на окрашенные и неокрашенные.

Вопрос сложился такой:КТО-НИБУДЬ,КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛ ОКРАШЕННЫЕ ШИНЫ В ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ? ГДЕ И КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ? КАКАЯ ЭТО ЧЁРНАЯ КРАСКА?

Судя по их таблице,к примеру, на ток  2500а(для неокрашенных шин)  надо будет брать ДВЕ шины на фазу сечением 120*10, исходя из ПУЭ же (пункт 1.3.31) на ток 2500а можно брать ОДНУ шину сечением 120*10.

П.С.-в создании  статьи участвовал канд. техн. наук, руководитель учебного центра от ABB.