Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Iluha_rza

Страницы: [1]
1
На одной подстанции, которую внесли в график на этот год обнаружил что  система оперативного тока (постоянного) полностью демонтирована, а на 3 ячейках релейка живая, правда с 80 года не обслуживалась. Реле тока зашунтировано, а масленники ВМПЭ10 включаются от кочерги. На стене раньше когда-то висел шкаф с большими диодами, но сейчас его нет. Вопрос вот какого плана: если поставить диодный мост на 50А и 600В и откинуть катушку включения, будет ли работать схема?

2
Всем привет, занимался в основном наладкой новых подстанций, а недавно довелось провести профвосстановление на 20 летнем оборудовании. У некоторых трансформаторов тока ТПОЛ-10, в основной массе это были трансформаторы 100/5, Характеристики намагничивания у защитных обмоток резко отличались от соседних трансов. К примеру но 0,25А у большинства трансформаторов - 30В, а у нескольких штук - 15, но к 5А - ВАХ выравнивается у обоих трансов, можно ли по этим данным ВАХ признать трансформаторы дефектными? Коэффициенты трансформации так же проверял, но ничего критичного не обнаружил.

Страницы: [1]