Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Ivan20

Страницы: [1]
1
Добрый день. На работе получили письмо-рассылку для энергоснабжающих организаций об изменении межповерочных интервалов трансформаторов тока 0,4кВ. (Вкратце: с 2022 для ТТ по 0,4 кВ независимо от указаний завода изготовителя МПИ принимается равным 4 года). Место действия Удмуртия.
Это у всех так?

2
Добрый день. Ищу схему прибора ПР-03 (звуковой генератор сигналов, предназначен для поиска мест повреждений КЛ 6-10кВ, годы выпуска 70-80). Либо посоветуйте подобный, использовали совместно с приемником ПС-1

3
Добрый день. Планирую собрать стендик для проверки А3794с (и подобных) с блоком РП 136сУ3 (годы выпуска 70-90е). Кто нибудь делал подобное? Либо есть вариант подавать вторичный ток на токовые входы по фазам и смотреть появление напряжения срабатывания электромагнита.

4
Добрый день.
Периодически подгорают автоматические выключатели АВМ-15/20. Подгорает одинаково, горит резистор и контактор, по-моему это происходит после переключений в первичной цепи. Возможно, какой-то контакт неправильно встает и начинает гореть.

5
Добрый день.
Подскажите, как правильно подключать современный модульный автомат постоянного тока. (нужно подключить в ячейке 6кВ +ШУ/-ШУ, +ШС/-ШС и подобные. Выключатель ВА105DC, имеет маркировку контактов 1минус, 2плюс, 3плюс 4минус ).

6
Микропроцессорные реле / Ищу схему
« : 03 Июнь 2021, 13:10:32 »
Добрый день!
Ищу схему для проведения ретрофита ячейки ОЛ КРУ-6кВ (оборудование: ISM-15 LD 1(46),    CM16-1(220),  Сириус 2Л)

7
Добрый день. Подскажите марку светодиодной лампы взамен лампы коммутаторной КМ24-90. Используется для цепей сигнализации ячеек МВ распределительных подстанций 6-10кВ. У наших ПС выпрямленный оперток 220В на базе БПН-1002. В схеме подключения лампы имеется токоограничивающий резистор. Хотелось бы найти такую, чтобы без переборки схемы вставить и не менять раз в пол года

8
Добрый день.

Интересует такой момент. Представим производственный корпус, у него общий заземляющий контур, проложенный по стене (+металлоконструкции приварены к нему.) В здании имеется 4 спуска, т.е. 4 заземляющих устройства. Чтобы измерить каждый необходимо его отрезать от общего контура и произвести замер? Иначе, прибор всегда будет показывать идеальное значение, за счет паралелльных ветвей (кабельные линии с броней, металлоконструкции). Значение сопротивления будет всегда менее 0,5Ом, часто 0,1-0,2Ом
Где нибудь в правилах про это написано?

9
Возник вопрос об измерении емкости в конденсаторах УКРМ (возьмем например емкость каждого встроенного конденсатора  АВ=ВС=АС=100мкф) При измерении АВ что покажет прибор? я так понял, он должен показать 150мкф, тк должна учитываться параллельная ветвь АС+ВС. Если при этом закоротить ВС то должно показать 200мкф. Проверить нет возможности

10
Добрый день. Подскажите, для чего в КТП1600кВА ставили однофазные счетчики на отходящих линиях? чтобы считать потребление и умножать на 3? ТТ включается там интересным способом, тобишь токовый конец сажается еще и на напряжение, судя по схеме.

11
Добрый день. Уважаемый AlexZhuk, можете рассказать подробнее об акуустическом методе, описанном в Вашем видео на Ютубе "Защита от ренгеновского излучения... " (Там используется АИИ-70, конденсаторы и разрядник. )Интересуют примерно такие вопросы:
1) Номинальные данные разрядника и конденсаторов, сколько штук и почему. Можно ли использовать из-под БСК-6кв, -04кв (наше хозяйство КЛ -6кВ)
2) Потом на кабельной трассе - слушать самому, "ушами" и "ногами", т.е. без дополнительных приборов, по звуковым и механич. колебаниям?
3) Возможно какие-либо дополнительные меры безопасности при такой работе, на кабельной трассе и в помещении РУ.
(мы сами имеем прожигающий тр-р, АИИ-70 и длинный высоковольтный соединительный кабель, все это вмонтировано в газель, ну и пульт управления. То есть для использования вашего метода у нас практически все есть, кроме конденсаторов и разрядника).
4) Насколько я понимаю, такой аккустический метод не удастся, если кабель уже прожжен на чистое КЗ "жила-оболочка". Пишут, что нужно "дожигать не до конца". Интересует степень этого "недожёга"

Страницы: [1]