Это у кого то фантазия бурная, лень огромная. Вместо того чтобы сделать как все сделал креатив.
Если есть кабельный журнал или схема подключений можно было бы сравнить, а так гадание. Может быть сверху номера жил в общем кабеле, а внизу - неведомый зверь.

2
Что подразумевается под предприятием? У меня потребление фабрик проектируемых от 15-20МВт и на подобные вещи идет свое ответвление от ПС системы. Как бы тут не заметить разницу в пришло-ушло сложно. По районным, бытовым сетям все проще. Подходит период замены счетчика и абоненту на опору вешают счетчик вне щита, и он сам передает данные, а ты либо платишь либо нет. Ответвляться мимо кассы неоткуда.

новых тем не появляется. то ли все знаем, то ли электрика не в приоретете
Заземление всем надоело обсуждать. Я бы поспрашивал про ВЛ, но сложилось впечатление что тут больше экплуатации, чем проектировщиков.

3
Он байпас хочет, как я понял. Чтобы на время проведения проверки байпасить цепь. Чтобы во обход работали люди. А ВДТ в этот момент будут тестировать. Под напряжением. Это все до первого трупика. В медицине другая история, IT используется даже чтобы операция не прерывалась, если пробой будет.

4
Ток номинальный должен быть не сильно больше протекающего, а то показанию будут неправильными.
В РМ2559 https://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851316.pdf есть раздел по выбору трансформаторов тока. Может так что найдешь интересное.

5
Долго, не всегда удобно, но Али нужен. Мне вон скроллинг у мышки починить нужно, удобнее всего запчасти с Али заказать. Хоть и есть в городе Чип-Дип, но там черт ногу сломает найти комплектующие.

6
Вот задачка.  ;D Я только предположу, вне здания собирательный эффект за счет отражения от поверхностей и большого кол-ва лучей. Тучи козырек, но световой поток большой. Фиг подавишь боковые лучи. А вот в окно надо попасть прямыми лучами. Примерно так же как тучи освещенность помещения понижает крыша веранды или козырек над окном. Это наверно надо статьи тематики инсоляции читать.

7
Отсоединяете группы? То что вы хотите - дорого, увеличивает щит в 2 раза, и это опасно для людей. Рано или поздно ваши сотрудники, с большой вероятностью, забудут вернуть цепь в защищенный режим. Если у вас люди обходят 2000 щитов, то тут вопрос к организации работ и кол-ву персонала. Те же 15 минут на "дайте сохранить", можно сэкономить предупредив руководство персонала "мы к вам едем, будем через 30 минут.". Т.е. они должны знать, что в течении часа с 15:00 у них ничего работать не будет.

PS: Риторический - не требующий ответа.

8
Я так понимаю там стоят светодиоды в корпусе 2835, если они где то продаються рядом, то можно попробовать феном их переставить. Это раз. Два, поисковик эту ленту не выдает. Видимо сняли с продажи, но выдает сайт белоруский https://svetoten.by/furnitura/elektronnye-komplektuyushhie/svetodiodnye-lenty/ Вот ориентируясь на габарит SMD2835, мощность на метр и размер 7мм нашел на Али
https://aliexpress.ru/item/1005001979254260.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000018298179169

9
Беларусь = Россия. Русский, да, сволочи вырезали с сайта. Программа сама только на английском. Написано что есть РУ, но я так и не нашел на послених версиях. В принципе английская версия понятная и в интернете есть уроки.

10
поэтому, я и задумался о простом устройстве проверки без отключения
Смысл проверки - отключить и проверить ВСЕ узлы. ВДТ увеличивает время своего срабатывания когда контакт долго прижат, залипает немного. Пыль попасть может. Первый замер и второй замер будут разные по времени, после долгого простоя устройства. Смысл ВДТ в схеме спасти человека от остановки сердца. Любое устройство, даже если бы оно физически было бы реализуемым, которое будет проверять ВДТ без срабатывания аварийного механизма приведет к увеличению времени протекания опасного тока через человека.
Дальше надеюсь понятно.

11
Разное / Re: Заземление фазы "B"
« : 22 Февраль 2023, 23:34:54 »
Цитировать
Почему система с заземленной фазой B встречается только в цепях ТН?
А что в ней хорошего? На одном из объектов соседство с ЖД и питание от их подстанции это проклятие энергетика. В IT это авариный режим, к примеру.

12
если мы уехали в отпуск, то можно не только выключить электро питание, но и отключить заземление? (нет людей и нет опасности)
Любые разрывы, выключатели в защитных проводниках запрещены.
Отключая заземление вы повышаете свой шанс умереть от поражения электричеством.

13
Доброго дня.
Может из эксплуатации кто то разбирался частотники АББ(серии ACS880 Например), и знает в чем разница между опцией "+E200"?
Там есть стандартная комплектация класса C4 по ЭМС, и есть +Е200 у которой класс C3 по ЭМС. Должны фильтры какие то стоять в обоих, но какие и как это все реализовано не могу найти.

14
Порой ПУЭ Энергосбыту не указ. Часто видел утвержденные им проекты...
Если ничего не путаю им плевать на правильность ПУЭ, их зона ответственности контроль расхода электроэнергии. Чтобы не воровали и платили вовремя. Энергосбыт, только продает.

Чтобы не быть голословным, можете привести с такие требования из ПУЭ и ГОСТ?
Нет, не могу. Это обсуждалась в соседних темах, и почти теме же людьми. Кому надо скачивает PDF ПУЭ 6,7 и читает, поиском ищет. Мне когда нужно было я искал, соответственно и другие пусть заканчивают этот детский сад с принеси-подай. Человек которому все на блюдечке дали не учится. Находится за 5 минут по словам "Разделение" и "повторное". Тут оговорка одна, кто только читает и не составляет схемы при этом ничего не поймет. Читать ПУЭ, ГОСТ не составляя параллельно схему без толку.

15
Оно и будет. Ток КЗ после щита отключит автомат, просто УЗО кратковременно должно будет выдержать это ток. Конструкция допускает это. Если КЗ в самом щите, то питающая линия должна отключатся уже. В данной схеме УЗО посредник. Перестановка их с АВ местами не спасет УЗО, какая то часть тока КЗ в любом случае пойдет через него.