1
Смотрите на что я отвечал, там цитата вставлена ваших слов. Вы аргументацию хотели услышать, я вам по конкретной теме написал мнение. С прочими домыслами не ко мне. Хотите верить что существуют волшебные крутые европейские бренды, которые не лажают и их делают только в "Городе N"- ваше право.

*Schneider Electric - SE

2
Ещё раз повторю, что я тут никому ничего не доказываю, я хотел услышать аргументированный ответ от компетентных в вопросе людей, на каком основании они считают, что европейская продукция и китайско-российская стоит на одном уровне. Я пока обоснования на техническом уровне не вижу.
Китайские, европейские, русские - это национализм. Бедные китайцы жертвы людей которые зарабатывали на продаже низкокачественного товара сделанного у них.
У ABB, Legrand, SE и т.п. есть заводы во многих странах. В ряде стран эти заводы стоят с лицензией "себе можете делать, продавать на сторону нет". Китай это страна где есть производства многих брендов, официальные. Конструкция модульного АВ ничего особенного не имеет в себе, что уже не скопировано. Все делаются одинаково. Отличие только в эстетических деталях и материалах. На одном заводе в 5м друг от друга могут делаться детали сразу для разных брендов. А когда речь идет о контрактном лицензированном производстве, то еще и на одном и том же конвейере. И качество будет зависеть от того из каких сплавов идет сборка и на каком ресурсе отработки штампов. Вы выставки "Электро" посещаете? Я на всю жизнь запомнил, как зашел в КТП выставленную для демонстрации, и на меня смотрели автоматы литые которые я прекрасно знал, но на них была надпись не того бренда, который я ожидал увидеть.
Если взять кросмодуль с шинами производства IEK, TDM, DEK, то визуально они одинаковые. Но по лейблом последних двух я не буду ждать качества. Проверяется просто - болты как масло.  Такая же история с контакторами. Есть совершенно одинаковые контакторы, визуально, которые продавались как SE, IEK, и какой то бренд толи из Дании, то ли Польши. Я не запомнил. Не так давно мне рассказали историю как заказчик просил частотник специализированный и согласился на удорожание за то, что он будет не с китая, а европы. Одна модель, просто подразумевалось что с завода европы. Пришла коробка со всеми документами и штампами, но внутри был ЧП собранный в Китае.
Я пытаюсь объяснить, что страна и бренд не определяют качество. У каждого бренда есть период, когда кто то из его сотрудников сделал ему имя, и все. Дальше в лучшем случае он держится на плаву и удерживает качество. Или как Muller становится прошлым влившись в другой бренд. У меня все без исключения проекты это "салат" из разных брендов России, Китая, Европы.
..
И если говорить о качестве предметно, то IEK домашних серий, по качеству лучше SE. Я себе и другу покупал SE Home, они работают, но все детали УЗО, АВ болтаются. И был какой то дребезг под нагрузкой. Хотя бренд Европейский. А вот IEK почему то в этом не уличен не разу, хотя его все гнобят.
Я про Карат и то что было до него. Серии IEK Generic мои слова не касаются, ее я обходить стороной буду. Она у них в линейке сама дешевая по качеству. УЗО электронное 500р это перебор.

3
Исходя из вышеперечисленных мною мыслей - мне максимально не понятен подход большинства товарищей, которые так или иначе связаны с закупкой электрооборудования на ответственные места, к которым относятся дома, квартиры, коммерческие помещения и места большого скопления людей. Давайте сразу рассуждать с экономической позиции. Возьмем для примера автоматы на 6кА.
...афигеть. А что не 10кА то сразу на квартиру ставит? И с каких пор квартира стала "ответственной"? Какое отношение в принципе большое скопление людей имеет к аппаратам промышленного назначения?

Хотите по правильному - тогда я вас огорчу - ABB и прочая отбраковка с завода, которую вам продают за 500р. идет лесом. На территории использования должен быть представитель отвечающий за качество продукции. А для распределительных сетей зданий по списку ниже ничего кроме ИЭК, EKF, Меандр вы уже применять не будете. Только они поставляют сейчас УЗДП. И ценник будет 12-17 тыс.

Хотите экономически - вы будете переделывать все электрощиты за свой счет, если будете ставить что попало туда руководствуясь ценой.

Цитата: СП 256.1325800.2016(2026)
УЗДП для защиты групповых сетей следует применять в следующих жилых и общественных зданиях:
- дошкольных образовательных организациях;
- общеобразовательных организациях;
- образовательных организациях с наличием интерната;
- спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления;
- медицинских организациях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности (поликлиниках, больницах, госпиталях, диспансерах и т.д.);
- специализированных домах престарелых и инвалидов неквартирного типа;
- общежитиях;
- хостелах;
- многоквартирных жилых домах высотой более 50 м*;
- одноквартирных жилых домах площадью более 150 м .



ПС: Про ваго много бреда написано в интернете

4
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны.
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.

...
запитуя....

5
Всем здрасти.
Есть действующий ГОСТ Р 70237-2022 на воздушные линии до 1кВ, и по своей сути является главой 2.4 ПУЭ, но с отличиями. Начал сравнивать их, но до конца пока не успел довести сравнение. Может появится время доделаю. Сейчас не хочется чтобы работа потерялась, по этому выкладываю просмотренный объем. Цветом отличия в pdf подсвечены. Что то новое, что то изменено.

https://disk.yandex.ru/d/xR7GVuvPMouGmg

6
Год проработал в фирме по релейной защите.  Было все круто, стабильно.
Но сегодня пришел писец. Денег нет, всё, расходимся. Интересно, если бы в фирме использовали не автокад, а платную прогу для рисования линий - денег было бы больше и контора бы продержалась в смутные времена?  :D
Зачем это тут писать, если одно с другим не связано? Вам откуда знать, может денег дофига, просто директор "такой" что не туда деньги направил. Или его подставили заказчики.

7
Уравнивание потенциалов обязательно всегда. Не важно какая система заземления используется. Если волнуют перетоки по нулям, то используют 4-полюсные аппараты защиты и контакторы. И в любом случае всегда должна быть схема электросети.

8
во всех случаях? ведь часто близкие строения запитаны рт разных фаз или вообще от разных трансформаторов
От разных трансформаторов запитано и одно здание бывает. И для выравнивания потенциалов и делается соединение заземлителей.

9
А схема ячейки какая, можно увидеть? Правильно понимаю что отсутствие нагрузки равно выключен рубильник между счетчиком и трансформатором?

10
Должен головой думать. Если установка введена в действие ранее, чем какой то документ, то надо смотреть предыдущие редакции.

Пример:
Типовые серии на ВЛ сделанные в 80х годах сделаны по ПУЭ 6. В которой соответствие районирования и значению стенки гололеда отличаются от действующего ПУЭ и СП климатического. Нужно делать обратное приведение, зная толщину стенки актуальную определять какая категория по старому ПУЭ.

11
Фундамент должен быть спроектирован соответствующим образом(связь арматуры сваркой), и не иметь гидроизоляции чтобы быть заземлителем.

Есть "Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов 1971"
В первом разделе приведены пояснения и схема плотности тока.

12
Разное / Re: Неизвестная схема
« : 20 Февраль 2026, 17:47:11 »
Правило создания схем - все контакты показываются в положении, когда напряжение отсутствует.
А дальше находишь начало, и ведешь пальцем ток по линии. Если есть контакт, то ищешь кто им управляет. И собираешь пазл - подали напряжение на ввод, где будет ток и какие реле будут в каком положении. Потом представляешь что будет, если нажать кнопку, как изменится схема. И так до конца.

Чтобы расшифровать обозначения нужно пролистать их:
ГОСТ 2.755-87 УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ГОСТ 2.756-76* ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ГОСТ 2.710-81 ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

...и знать, что у электродвигателя три обмотки, и три вывода из них как правило закорочены. Как правило, но не здесь и не всегда. Знать что такое соединение звездой и треугольником, что такое тепловое реле, контактор, реле времени, кнопки, выпрямитель. И что такое подстава, потому что схема не полная нет воспринимающей части реле контроля напряжения и напряжение питания главной цепи меньше чем цепь управления. 

Все, как отогреете схему пишите)

13
Это не однобокий, а профессиональный подход.
Я выше писал, что будет, если делать на оборот(при повреждении кабеля защита не сработает). Делать "как всегда делали" не понимая зачем, это не профессиональный подход. Но и менять то, что устоялось и проверено, лишь бы решить свою проблему - так же не профессионально. Профессионально делать и понимать зачем это делается. И если решение принимается только со стороны чтения, либо ка привыкли, не учитывая аварийный ситуации и еще какие то, то это - однобокий подход. Учитывать нужно все. И как работать, и ремонтировать, и как спасать шкурку.

14
тоже говорил: какая разница, что рвать?
Однобокий подход.

15
может не совсем в тему. есть страны, где во всех домах (до поголовного светодиодного освещения) были в щитке установлены таймеры (они так и назывались - подьездный) а на всех этажах и в каждой квартире была кнопка. было рассчитано, что время работы, дойти до 4 этажа, примерно
так вот, разводка по этим кнопкам на лестничной клетке и в квартирах была 0
Было это давно, и примерно в то же время в СССР так же делали. Через выключатели ноль вели. А теперь люди вроде меня ломают голову как заставить ночью лампочки в половину накала не светится.