Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Катерина

Страницы: [1]
2
Добейте его, если вообще напряжение поднять сможете.
Напряжение подняли, но ни чего не увидели :( ток утечки не скачет (110мА). Только изоляция упала после испытания на 50-70МОм

3
Ради чего испытания проводить? Нужен официальный документ о непригодности статора?
Да, если бы изоляция была 0, не возникало бы вопроса о испытаниях.

4
Был резервный статор, с ним собрали двигатель и пустили в работу. А повреждённый статор, который сейчас отдельно стоит просят испытать.

5
Здравствуйте! Нужно ли испытывать СД 6кВ повышенным напряжением, если визуально видны повреждения обмотки статора? Двигатель отключился от токовой защиты ТО, изоляция обмотки статора 260МОм. Уже поменяли статор и запустили двигатель в работу, а начальство просит провести испытание на снятом статоре.

Страницы: [1]