Передвижная электроустановка...
Заземляющий контакт в розетках временного электроснабжения будет?
Место для подключения к внешнему заземляющему устройству штатный на рефрижераторе есть? Если нет - и суда нет. Если, конечно, внешнее питание самих рефрижераторов является режимом, предусмотренным их конструкцией.
спасибо за ответ
я не изучал все машины которые попадут на эту стоянку, но вилка для подключения к розетке предусмотрена, а точки подключения заземления нет (на тех машинах, что я вижу)
возможно, что есть разделительный трансформатор на входе

на этой же площадке, к этим же розеткам, мы подключили несколько рефрижераторных контейнеров. и там как и положено, забили по два электрода с двух сторон

все розетки я запитываю через УЗО 30 mA
но все таки, как принято и требований изготовителя я не знаю

32
добрый день
может быть знаете. рефрежиратор, на стоянке подключается к электропитанию. это обычно, промышленная розетка 32 ампера
это для зарядки и экономии бензина
т.е. контейнер - рефрижератор становится электропотребителем, трехфазным и промышленным

нужно ли устанавливать электрод заземления или контур для уравнения потенциала с землей?
у меня организовывется срочно стоянка на десятки таких машин, для ночной стоянки
каждые 4 метра установлю столбики с розетками или щитки. но не очень пока понял, как поступить с заземлением

33
много разных
одно время, в основном устанавливали CHINT
но в последние годы это ABB
трудно будет определить почему однозначно
в первую очередь изготовители  электрощитов и диллеры перешли на ABB

34
А чисто логически разве не понятно, это это плохая идея?
кстати внутри помещений мы пользуемся краской покрытием специальным и удачным. в случаях когда есть следы пробоя, утечки или сажи, копоти

35
А чисто логически разве не понятно, это это плохая идея?

мы несколько лет покрывали изоляторы вблизи у моря, где сильное влияние солей, силиконовой смазкой. но отказались. в итоге она высыхала и образовывала корку и где собиралась грязь

36

Поделюсь отзывом на современные новые перчатки. Недавно нам принесли на испытание свежекупленную партию. Еще в заводской упаковке. Муха не сидела, а если и сидела, то в бахилах.
50% пробито при испытаниях.
Занавес.

так и я о том же. всему заводскому, родному верю больше
но не очень знаком с деталями, но мне кажется что изделия (не знаю как сказать правильно) надежных или уверенных изготовителей, нге нужно поверять. как бы предприятие имеет сертификат, а этого достаточно. изделия таких изготовителей немного дороже, разумеется.

37
может быть глупость пишу
но у меня в каждой подстанции или трансформаторной, да и у нас в авто есть перчатки
в помещениях это в ящике с другими СИЗ
климат жаркий
и поэтому, да и для надежности - раз в два года приобретаем новые
я не думаю, что это намного затратней

я надеюсь, это не прозвучало как - Если нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. Qu'ils mangent de la brioche

38
ведь, как правило, сети принадлежат кому то и мы можем рассчитывать, влиять и менять лишь  кабель пиьающий нас. от опоры и до электроустановки

39
малое или сверхнизкое напряжение не дружит с заземлением и потенциалом который может там быть
в любом случае, если использовать цепи 24 или другого напряжения в установках с другим напряжением и прокладывать совместно кабели и провода, то изоляция кабелей СНН должна соответствовать изоляции и напряжению 400 вольт

40
опять, наверное, не совсем в тему. больше о векторах
у нас (потребителей) всегда в нуле и на шине нуля есть напряжение (потенциал) из за сопротивлений проводов и нагрузок. следовательно в розетке уже напряжение (разность потенциала фазы и этого в нуле) будет меньше 230. но ведь в это же время в другой розетке этот потенциал добавится к другой фазе? пусть векторно, но напяжение будет выше яем 230 изначальные?

41
я бы так не сделал. даже в одном щите делаем разделение (надписи разным цветом)
А в чем может быть проблема, с вашей точки зрения?

может быть по невнимательности я не то понял
но я говорил об этом
Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.
это  из 1.7.73 ПУЭ

42
я бы так не сделал. даже в одном щите делаем разделение (надписи разным цветом)
А в чем может быть проблема, с вашей точки зрения?

человеческий фактор

43
Закрался тут один "религиозный" вопрос, а стоит или нет коммутировать одним реле двух напряжений разных?
Например 230В и +24В.
Это имеется в виду разными группами контактов одного реле цепей, имеющих различное напряжение питания? Почему бы и нет. Например, в схемах управления теми же ПЧ одна группа контактов реле может замыкать цепь DI на =24В, а другая - отправлять сигнал о запуске на сигнализацию.

я бы так не сделал. даже в одном щите делаем разделение (надписи разным цветом)

44
спасибо, что не обругали. это принято на форумах
Здесь грубить нельзя, модератор не приветствует  :)

уж совсем не в тему, но представился случай...
когда то мы делали проверки при  запуске завода Intel
как вы бы сказали - америкосы, америкасосы, пендосы...
у меня в группе был инспектор и он в разговоре с электриком по телефону (простым электриком) произнес - идиот, и закрыл телефон
мне тут же перезвонили и дали указание его убрать и больше ни в один филиал из 54 по всему миру он не получит право зайти
этот инженер был араб. уволить определенные категории как беременная или темнокожий это не просто. а вот араба это даже сложнее по этике, чем еврея или гомосексуалиста
но, в американской фирме Интель, любой телефонный разговор дожен заканчиваться словом - спасибо
и вот на близком по душе российском форуме, не молодой энтузиаст описал на двух листах рецепт какого то напитка натурального и назвал его "природная виагра"
первый же отзыв прочитавшего звучал так: " я Твою маму... такой виагрой"

электрические форумы похожи. ждут любой вопрос, что бы обоср..., а потом любой ответ что бы обг...
зачем я написал это?

45


Т.е. начало отсчета  - номинальное напряжение? и при проверке по падению напряжения никаких лазеек с повышенным напряжением на трансформаторе для компенсации потерь.
[/quote]

может быть опять не в струю, но хотя бы говорю, что знаю
Лучше всего контролировать напряжения в конце линии и сравнивать с тем, что в начале.
Это старый способ, но наиболее надёжный.