Проверка автоматических выключателей / Re: Кто чем проверяет автоматические выключатели
« : 13 Октябрь 2022, 07:51:11 »
Пользовался долгое время Сатурн-М. Объект с ьолее чем тысячей арендаторов. Прогрузку по необходимости выполняли на ме.сте в щитке, без демонтажа. Иногда заодно проверяли и вышестоящую защиту ). Задача была оценить параметры и сделать вывод о работоспособности. Естественно при 2,55 In никто не проверял точность. Главное что отключалась не болеп 40 сек (в норме от 10 до 60 по ВТХ, но у нас редко было чтобы дольше 20секунд).
Автомат на 2500 с электронным расцепителем (такой вводной с ТМ1600 у нас стоял) прогрузили самодельным НТ изготовленным из магнитопровода и перв обмотки стабилизатора 10кВА. Первичку подключили к ЛАТРу 10кВт, а вторичку сделали из контактных зажимов автомата и 5 паралельных медных шин проложенных через этот ТОРоидальный транс. Получился аналог старого доброго нагрузочного транса с ЛАТРом от бывалых Релейщиков, только мощнее раз в 5. По шунту из вставки алюм шины мы намеряли ток 4500А в длительном режиме. Импульсный измерить не удалось.
Если интересно, могу потом фото приложить. К сожалению когда работаешь снимать особо некогда. Вот и получается, что кадров таких экспериментов нехватает потом.
Автомат на 2500 с электронным расцепителем (такой вводной с ТМ1600 у нас стоял) прогрузили самодельным НТ изготовленным из магнитопровода и перв обмотки стабилизатора 10кВА. Первичку подключили к ЛАТРу 10кВт, а вторичку сделали из контактных зажимов автомата и 5 паралельных медных шин проложенных через этот ТОРоидальный транс. Получился аналог старого доброго нагрузочного транса с ЛАТРом от бывалых Релейщиков, только мощнее раз в 5. По шунту из вставки алюм шины мы намеряли ток 4500А в длительном режиме. Импульсный измерить не удалось.
Если интересно, могу потом фото приложить. К сожалению когда работаешь снимать особо некогда. Вот и получается, что кадров таких экспериментов нехватает потом.