Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Ник Никм

Страницы: 1 [2]
16
Здравствуйте. Вопрос по работе устройства для контроля изоляции(КИ) Бендер IRDH 461 и 575. Продолжительно в течении дней выдавал аварию о снижении изоляции меньше 1коМ. Продолжительность выдачи аварии 5-10 мин, с интервалом 10-15 мин. Для проверки применяли стандартные пункты из правил по отысканию земли, также убирали ноль бендера от сети при выдачи им аварии и вешали два резистора по 10 кОМ. Производили замер: +120В, -120В. Мерили полюса без нулевой точки (убирали ноль бендера и двух резисторов): +150В, -90В (примерно). Перекос связываю с емкостными токами утечки. Были у кого нибудь подобные неисправности с устройствами СКИ?

Страницы: 1 [2]