16
Насколько я знаю их никто и не пытает, просто внешний осмотр и бирку клеят. А если уж сильно хочется, то думаю как диэл. инструмент испытывается!

17
Я сделал небольшое видео руководство на РЕЙС-105М1
Рефлектометр РЕЙС-105 М1 как работает, обзор работы

18
При Акустики будет динамический и термический ток!

19
При разряде конденсатора в импульсе ток будет в килоАмерах!

20
Если кому будет интересно как работает УД-300 вот видео снято мной, на нем видно как идет процесс дожига однофазного повреждения и как оно отгорает от земли подхватывая другие жилы.

https://www.youtube.com/watch?v=r82qa4pixAw

21
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.

22
Мы тоже иногда используем данный метод (заряд целых жил), но тут многое зависит от длины и изоляции кабеля, чем больше длина тем больше ёмкость. В среднем получаем от 100 до 400 Дж, а конденсатор на заводских лабораториях обычно ставят от 1000 до 2000 Дж больше обычно не рекомендуют. Хотя у военных ездит камаз говорят пол будки забито конденсаторами с большой ёмкостью и после них как правило вылетают муфты по несколько штук.

23
Обратите внимание на номинальное напряжение и емкость в микрофарадах.
В интернете нашел вот такую таблицу
Никаких других данных о производителях мною сходу не найдено. Современные конденсаторы для установок компенсации предпочитают делать сразу трехфазными, с тремя выводами.
P.S. Вот теперь у меня вопросы появились. Как мы на конденсатор с номинальным напряжением 6кВ десять подавали? Теперь я на это не поведусь  :-\
Алекс, все просто номинальное напряжение переменное, а для акустики заряжают постоянкой, плюс испытательное напряжение у них выше больше 10кВ

24
А у нас конденсаторы вот эти https://www.instagram.com/p/CGzYAbLh4CX/
Поиск кабеля с помощью самодельного разрядника https://youtu.be/EVKTRBAK7sA
Индукционный Приемник П-900  (P-900) — трассопоисковый https://youtu.be/qep-xJyX8x0
 П-806 — приемник для поиска повреждений в кабелях https://youtu.be/vkymoi2aPgg

25
Кабельные линии / Re: прокол КЛ-6
« : 01 Февраль 2021, 07:22:45 »
Вот видео, где лаборатория ошиблась и прокололи не тот кабель! ОСТОРОЖНО МАТ!!!

https://www.youtube.com/embed/1qdl17oYWyU

26
Другое предложение: откинуть с одной стороны и проверять кабель в составе ячейки, соответственно подавая на кабель 42кВ.

Вы не путайте 42кВ это переменки для изоляторов,а для кабеля 60кВ постоянки. Разница получается корень из 2-х так что 42кВ переменки как раз будет примерно 60кВ постоянки

27
Почти все современные приборы для металлосвязи могут обнулять свои проводники чтоб не учитывать при замерах

28
СИЗы на стороне испытывать будем.

Зачем на стороне если вы собрались АИП-70М покупать? Его приспособьте

29
Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий.
Энергоатомизтад Москва 1983г.

30
Разное / Re: трассоискатель
« : 29 Январь 2020, 04:15:56 »
У нас в основном используют П-806 — приемник для поиска повреждений в кабелях им же и трассируют