Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« : 01 Октябрь 2025, 10:09:34 »Александр, здравствуйте, я бы прикрепил, но ограничение по размеру фото не прохожу.Да, тут у нас все на минималках.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Александр, здравствуйте, я бы прикрепил, но ограничение по размеру фото не прохожу.Да, тут у нас все на минималках.
"Релейщик" - это не просто профессия. Это стиль жизни. Можно научиться работать релейщиком, но быть релейщиком дано не каждому - это отдельная философия.Согласен на все сто. Не каждый способен разобраться в хитросплетении кучи сигналов и порядка подключения проводов на клеммниках.
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!Мы и меньше видели.
Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".Далеко не панацея.
В системе заземления TN-C-S, к примеру, если происходит обрыв нуля на воздушной линии, то может резко упасть значение тока КЗ на землю, и этот сигнализатор может начать срабатывать.Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN, есть доля здравого смысла.
Правда, проектировщики, чтоб подстраховаться, все равно проектируют ЗУ на подстанции 4 Ом.И это правильно, я считаю. А то линии могут не подключить, а трансформаторы введут в работу.
Может перчатку поменять?Тоже вариант. Но надо это сделать аккуратно.

К примеру, сопротивление человека 1 кОм, сопротивление ЗУ 4 Ом. При пробое через тело человека пройдет в 250 раз меньший ток, чем при случае отсутствия заземления.Давайте не забывать, что норма 4 Ома - это для нейтралей трансформаторов с выходным напряжением 380В.
Может кто-то развить мою мысль?
Столкнулась с такой же ситуацией, но только порой после 15 минут все также глючит переключение света. На других источниках света такой проблемы с выключателем нет. Только в цепи, где 5 led- светильников по 10вт (20вт с учетом встроенного адаптера). Когда была лампочка одна на 15вт - проблемы не было.Как-то начинаю склоняться к мысли, что электроника местами - зло.
При коротком на отводах, автомат общий не срабатывал, и кабели полторашки выгорали с огнем и дымом.Если линия длинная - можно и до такого довести. Тут ведь дилемма получается со светодиодным освещением. В момент включения бросок тока через блоки питания прожекторов имеет серьезное значение, поскольку их много и у всех конденсаторы начинают одновременно заряжаться. Поэтому номинал автомата приходится увеличивать. А это загрубляет защиту.