Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« : 01 Октябрь 2025, 10:09:34 »
Александр, здравствуйте, я бы прикрепил, но ограничение по размеру фото не прохожу.
Да, тут у нас все на минималках.

17
Разное / Re: Профессия
« : 01 Октябрь 2025, 10:08:24 »
"Релейщик" - это не просто профессия. Это стиль жизни. Можно научиться работать релейщиком, но быть релейщиком дано не каждому - это отдельная философия.
Согласен на все сто. Не каждый способен разобраться в хитросплетении кучи сигналов и порядка подключения проводов на клеммниках.
И, если уж человек в этом разбирается, а тем более - имеет практический опыт, то согласен с предыдущими сообщениями - проектировщик из него получится неплохой.
Только не надо сразу через год работы релейщиком (да и в любой профессии) в проектировщики ломиться: много сложностей, которые постигаются где-то лет за пять.
Насчет выбора - процитирую известного поэта: "Все работы хороши, выбирай на вкус". Надо понять, что нравится на самом деле. Нравится релейка - вперед и до конца. Есть интерес к другим направлениям - отчего бы не попробовать.
Еще цитата: "Я тебе один умный вещь скажу: деньги - это не главное". Главное, чтобы работа радость приносила.
И еще, как показала практика, работающие успешно на релейке и в автоматике на силовое оборудование потом легко переучиваются. Даже на главных энергетиков. А вот с рытья окопов под кабели - намного тяжелее.
Тем более, нам тут и Российской Федерации расклады по уровню зарплат и востребовательности профессий в Латвии видны плохо. Можем только общие советы давать.
Напоследок - недавний свой перл как раз по теме: https://alexzhuk.ru/2025/09/22/spu

18
Распредустройства / Re: Секция 0,4 кВ
« : 29 Сентябрь 2025, 08:28:20 »
Жаль, что нет всей схемы и приходится догадываться.
Мои догадки:
Правая от автомата часть - существующая секция шин. Система заземления там - TN-C, шина, указанная пунктиром - PEN.
Левая часть - реконструированная. Предусмотрена система заземления TN-C-S, то есть, от правой по схема секции туда приходит PEN и подключается к шине РЕ. Для перехода на TN-C-S устанавливается обведенная вами красным перемычка между шинами PE и N. С точки зрения нормативных документов - все верно.
Непонятно, почему она так нарисована, это соединение не бывает разъемным. Поскольку в случае ее отключения происходит обрыв нулевого рабочего проводника со всеми вытекающими последствиями. Обычно это шина такого же сечения, как и нулевые шины, соединяющая их посредством жесткого болтового соединения.
Реально, такое условное графическое обозначение (УГО) вижу в первый раз.

19
Не соединяется или вовсе не используется. Второе - более часто. Сейчас уже не помню, с чем это связано. Найдите у меня фильм про систему IT, там я про это упоминал. Он должен быть на всех платформах, и в You Tube, и в Rutube, и в Дзен.
Бак трансформатора заземляется всегда.
В остальном - ищите мои фильмы, их несколько (включая про реле утечки). Там все максимально подробно рассказано.
Ссылки не публикую, так как не знаю, куда у вас есть доступ, на что подписаны.

20
Я сам не верил в то, что могут быть проблему в петлёй Ф-0, пока не сделал измерения у тёщи. Измеренный ток ожидаемого КЗ на вводе в дом - 57А!!!
Мы и меньше видели.
Цитировать
Нужно ставить автоматы и диф. автоматы с характеристикой "В".
Далеко не панацея.

21
Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?

22
В системе заземления TN-C-S, к примеру, если происходит обрыв нуля на воздушной линии, то может резко упасть значение тока КЗ на землю, и этот сигнализатор может начать срабатывать.
Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN,  есть доля здравого смысла.

23
Цитировать
Правда, проектировщики, чтоб подстраховаться, все равно проектируют ЗУ на подстанции 4 Ом.
И это правильно, я считаю. А то линии могут не подключить, а трансформаторы введут в  работу.

24
Может перчатку поменять?
Тоже вариант. Но надо это сделать аккуратно.
И не перепутать трубки ни в коем случае при монтаже. А то есть деятели: уравнивающие с обычными путают. А потом вот такая фигня происходит.

25
Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно. И я там мне нашел частоту обновления этих показаний. Может, глаз на ночь глядя замылился  :)
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.

26
Видел системы с системой заземления IT, но там трансформаторы для освещения 380/220В, так как нулевых проводников там не существует.
Наверное, у вас система IT четырехпроводная. Поэтому и трансформаторы такие: подключаются на две фазы и питают стандартное светотехническое освещение.
Это только версия. Надо схему смотреть.

27
К примеру, сопротивление человека 1 кОм, сопротивление ЗУ 4 Ом. При пробое через тело человека пройдет в 250 раз меньший ток, чем при случае отсутствия заземления.
Может кто-то развить мою мысль?
Давайте не забывать, что норма 4 Ома - это для нейтралей трансформаторов с выходным напряжением 380В.
А это связано уже не только с защитой человека, а гарантией срабатывания защиты от замыканий на землю на выходе трансформатора. Ведь от замыкания фазы на корпус его никто не застрахован.
Наверное, кто-то проводит подобные исследования.

28
Столкнулась с такой же ситуацией, но только порой после 15 минут все также глючит переключение света. На других источниках света такой проблемы с выключателем нет. Только в цепи, где 5 led- светильников по 10вт (20вт с учетом встроенного адаптера). Когда была лампочка одна на 15вт - проблемы не было.
Как-то начинаю склоняться к мысли, что электроника местами - зло.

29
Для начала поменять кабельщиков, а там видно будет.
Тута два варианта: либо жилы наращивать, но порнуха получиться может, либо вставку делать. По-моему, второй вариант предпочтительнее.
Но я не кабельщик.

30
Воздушные линии / Re: наружное освещение
« : 09 Сентябрь 2025, 00:26:19 »
Цитировать
При коротком на отводах, автомат общий не срабатывал, и кабели полторашки выгорали с огнем и дымом.
Если линия длинная - можно и до такого довести. Тут ведь дилемма получается со светодиодным освещением. В момент включения бросок тока через блоки питания прожекторов имеет серьезное значение, поскольку их много и у всех конденсаторы начинают одновременно заряжаться. Поэтому номинал автомата приходится увеличивать. А это загрубляет защиту.
Применение персональных автоматических выключателей на опорах для каждого конкретного прожектора позволяет от этой проблемы частично избавиться.
А если петлю фаза-нуль померить, то тут прямо руки опустятся при традиционной схеме с одним общим автоматом. Порой она уже на 3-ей или 4-ой опоре уже не в норме становится при таком раскладе.
Вот и имеем дилемму: с точки зрения защиты надо уменьшать ток срабатывания автоматического выключателя линии, а следовательно - его номинал. А чтобы включалось и работало - наоборот увеличивать. Естественно, все увеличивают. Надо же, чтобы работало. А потом - ваш случай с огнем и дымом. 