31
вчера и сегодня подрядчик поменял 70 неисправных. некоторые не выключались. некоторые выключились, но уже не " не поднимались"
Вот это поворот. Я за всю свою жизнь ни одного неисправного не выявил, а тут целых 70 на одном объекте.

32
Т.е. у выключателей у которых номинальный ток менее 400 А, не производится?
В принципе, да. Обычно частично или полностью сопротивление изоляции модульной серии и подавляющего числа выключателей в литом корпусе измеряется совместно с кабельными линиями или шинами распределительных устройств. Наиболее актуально измерение непосредственно сопротивление изоляции бывает для выкатных или втычных автоматических выключателей, которые при проведении испытаний обычно находятся в выкаченном (изъятом из корзины) состоянии. А также перед монтажом или заменой.
Кстати, сейчас вот столкнулся с другой непоняткой: в цитируемом пункте ПУЭ не обозначено напряжение мегаомметра. Мы все время использовали 2500В, а вот сейчас вижу, что документальной базой это не сильно подтверждается. 

33
пока, самый надежный это CHINT. почти не отбраковываем
А УЗО каких фирм тестируются в совокупности с CHINT? Наверняка это конечный список производителей. Хотелось бы, чтобы вы его озвучили, чтобы понять, с чем сравниваете.

34
А что тут сложного? В связи с чем возник вопрос? Лабораторию регистрируем или есть конкретная задача?

35
1) Контакторы (4НО) Chint. Сгорели через 6 мес (по слухам ночью было пониженное) не знаю в чем причина, магнит застрял. Сгорели все 3 контактора по 25А.
Черт, а у меня два экземпляра в этом году в эксплуатацию вводятся. Буду бояться.
Пока секретная информация (фотки не публикуются). Один из автоматов в литом корпусе от Чинтов сгорел при проверке тепловой защиты. Вскрытие показало:
1. Винты на биметаллических пластинах, давящие на отключающую планку, отсутствовали (забыли прикрутить).
2. Перегорела пополам шинка (!), соединяющая тепловой элемент с нижним контактным выводом автомата.
3. К слову сказать, ни в одном каталоге Чинтов этой модели нет. Есть только на Али Экспресс в розницу.
Всякое видел, но тут днище пробито наглухо.
Может быть, ваши контакторы тоже отсутствуют в официальном каталоге компании Chint?

36
руководствуйтесь ПТЭЭПЭЭ
Это той брошюрой, которая сама ссылается на другие РД?
а также инструкциями на СИЗы, которые должны быть в наличии на все изделия....
Ага, и журнал учета и содержания вести по рекомендации заводов.
P.S. Создается впечатление, что скоро Уголовный Кодекс отменят и скажут: "Решайте все по понятиям".

37
Аналог такого видео в приземлении к нашим сетям - "Несимметрия напряжений в сетях до 1000В".
Хотя у ролика я посмотрел только начало. Из русского знаю еще русский матерный, а англицкий для меня на уровне "Лондон - столица Порижа".
Что же касается невыхода фильмов, то есть несколько причин молчания канала.
1 - Нет стопроцентных идей, которые хотелось бы с азартом воплотить в жизнь. Поэтому мозг перешел в режим Stand By. Жду вдохновения.
2 - Появились задачи более приземленные. Например, ремонт на кухне.
3 - Демотиватор от Гугла. Выпускай фильмы или нет - финансово-экономическая составляющая работы не меняется. Но это не означает, что фильмы выходить не будут вовсе, или будут, но только с рекламой. Все еще впереди.

39
Добавлю вдогонку, что соответствие показателей качества электроэнергии указанным стандартам производится силами лицензированных электролабораторий. Причем, у них должно быть разрешение на данный вид измерений и соответствующие измерительные приборы - измерители качества электроэнергии. При наличии протокола измерений от подобной лаборатории с соответствующим заключением можно бодаться с поставщиком электроэнергии.
Дополнительные видеоматериалы по теме:
Показатели качества электроэнергии
Измеритель качества ЭЭ Fluke 1736
Fluke 43B анализатор показателей качества электроэнергии
Обзор программы Fluke Energy Analyze Plus

40
Самому не приходится оперировать ацапфой, поэтому отснять не получится. Но иметь в виду буду.

41
Чисто теоретически может и так. Но на практике это измерение выполняется проще. Подключаетесь к ГЗШ, разматываете длинный провод, калибруете прибор, чтобы учесть сопротивление проводов (или измеряете его). Затем идете к заземляемым объектам и измеряете сопротивление, к примеру, участка ГЗШ - шина РЕ. И если норма на одно соединение 0,05 Ом, то в данном случае она будет 0,1 Ом.
Так намного технологичнее и проще, поскольку не всегда можно выполнить измерение переходного сопротивление указанным вами способом.

42
То, что там написано "а также освещенности" - скорее всего это стандартная фраза из документа с требованиями к качеству ЭТЛ. Советую просто добавить эти требования к методике и проблема с головы))
Тут вопрос ведь не в методике, а в покупке дополнительного ненужного прибора (люксметра). Они ведь изначально не собираются измерять освещенность и этот вид работ не заявляют. Одной методикой тут сыт не будешь: потребуется предоставить документы на прибор и сам прибор соответственно.
Что же касается "стандартной фразы", то я изначально тоже так подумал. Может у них там шаблон документа такой был, перераспечатали, а текст править не стали или поправили, но не все.
Полагаю, тут все же надо с самим автором письма связаться, чтобы урегулировать вопрос, объяснив, что данный вид измерений лабораторией выполняться не будет.

43
Тогда, даже если вы находитесь в теплом помещении с прибором, а трансформатор в холоде - то нельзя, основываясь на требаваниях правил.
Может, вы и правы насчет прибора, но внесу дополнение про трансформаторы и прочие электрические машины.
При измерении сопротивления обмоток постоянному току требуется фиксировать температуру именно обмоток, а не прибора. Поскольку для сравнения сопротивлений, измеренных при разных температурах их порой приходится приводить к одной.
Крайне критично: в камере +5, а трансформатор только что отключили, и у него +30. Пишем +30.

44
Я на самом деле точного ответа на этот вопрос не знаю. Но чисто из логических рассуждений думаю, что мощность, потребляемая трансформатором на холостом ходу не такая уж большая величина, чтобы ей нельзя было пренебречь. Смотря, с какой цель. осуществляется отключение.
Больно сложно и дорого организовывать отключение трансформатора на КТП по высокой стороне. Чем отключить может и найдется (выключатель нагрузки с катушкой отключения), а вот как потом включать обратно? По НН хотя бы привод управления выключателем можно использовать с оперативным питанием от того же трансформатора.

45
А если работы проводятся в здании, то измерять температуру и влажность нужно в том здании, где меряешь?
Конечно. В месте расположения оборудования. Соответственно, если в помещении находится только кусок кабеля, а остальное - на улице, то измеряется температура на улице.
На самом деле думаю, что почти все относятся к этим измерениям формально. Пишут ориентировочно. Я, например, не сильно вижу разницы в сухих помещениях, насколько точно будет указана температура и влажность в протоколе.