Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: Фаза ноль и автоматы с тепловой защитой
« : 04 Сентябрь 2020, 13:44:41 »Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?
Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?