91
Добрый день!
   Подключал ли кто РЕТОМ-41 к компьютеру ( Windows 7) используя виртуальную машину с Windows 98?
Поговаривают что ПО для РЕТОМ-41 работать будет, а вот порты будут нерабочими.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Заранее спасибо.

92
Добрый день!
  При больших сквозных токах замыкания на обмотки воздействуют
большие динамические усилия, которые способны изменить их положение на сердечнике. Опыт короткого замыкания
это укажет, если конечно есть заводские протоколы.


93
Добрый день!
   Относительно долговечности работы терминалов сказать могу только то что у терминалов серии MICOM 20-й серии
через 3-4 года эксплуатации появлялась внутренняя неисправность и никакими  манипуляциями кнопок или "перезаливкой" ПО
проблема не устранялась. Приходилось  их менять.
   Если посмотреть на процессы наладки, понимания что происходит с терминалом защиты то пока лучше БМРЗ 100,150 серии
я не встречал. "Танцы с бубном" нужны для таких терминалов как: MICOM (очень часто выпускаются обновления data модулей),
 АВВ ( я знаю три отдельных ПО для  конфигурирования различных терминалов, единого нет).
  Неплохое ПО и интерфейс HMI у Радиус-Автоматика, VAMP (Shneider Electric), ЭКРА, SEPAM SFT2841(русифицированный).
 Есть терминалы фирмы ГОСАН, с немалым процентом отказов+проблемное подключение терминалов защиты к ПК (покупка отдельного устройства "Черный ящик" или специального модуля), хотя ПО и принцип организации сети между терминалами защит на подстанции интересное.
 Сейчас изучаем SIPROTEC.

94
Добрый день!
   Для полноценной связи с терминалами REF542+ при использовании
стандартного оптического шнурка необходимо на компьютере иметь полноценный
СОМ порт. Хотя на одной подстанции получилось использовать переходник USB-COM.
   Связаться с терминалом защиты через порт RS-232 также я не смог.
   Подключиться конфигуратором более поздней версии к терминалу, который был сконфигурирован ранней версией ПО
не получилось. Также соединение обрывается.                                           