31
Добрый день. Извиняюсь, что опять отвлекаю. Поменялась вводная. Теперь хотят кабель класть в землю часть кабеля, а остальную часть провести в помещении. Какой кабель посоветуете :'(

32
Спасибо. В двух словах понял. А то у нас новый начальник думает, что энергетик должен все знать, и не объяснить, что зона моей ответственности за вводным автоматом в цех.

33
Добрый день. Остановился на кабеле СИП-4 4*185. Для длины в 350 метров потери большие будут? И ещё, по поводу кабеля в здание, как правильно завести, если СИП не заводится ( в двух словах). Больше интересует финансовая сторона. Спасибо.

34
Огромное спасибо.

35
Добрый день. Нужно протянуть кабель, 3 фазы, 150 кВт, от генератора в цех. Расстояние 350 метров. Тянуть по столбам, между ними 70 метров. Какой кабель посоветуете, желательно алюминиевый. Спасибо.

36
Спасибо. Тогда такой вопрос, отопление пола 15 кВт, 3 фазы, т.е. 5 кВт на секцию пола. Как сделать, либо трехполюсное УЗО, либо на каждую фазу свое. Спасибо.

37
Всем доброго дня. Не подскажете, целесообразно ставить УЗО в частный дом на отопление пола? Спасибо.

38
Вряд ли будут тянуть бульдозером кабель с барабана, купленный за свои кровные деньжата.

39
Спасибо за очень грамотный ответ.

40
И ещё вопрос. По этому поводу, мне сказали, что в вновь строящихся домах запрещено применять алюминиевые провода, а щит учёта будет в доме. Так ли это?

41
Спасибо, с этим понятно, а дальше, пришел этот кабель в дом, в щит учёта. Три фазы на вводной автомат, PE и N на свои колодки, а с вводного автомата уже можно медными проводами соответствующего сечения подключать счётчик и разводить по группам?

42
Т.е. можно смело брать алюминиевый бронированный кабель 5*16, и не заморачиваться с его защитой? Или песочную подушку под него тоже надо делать? Можно ещё узнать обозначения этого кабеля, а то я с такой задачей ещё не сталкивался. Спасибо.

43
Спасибо. Я тоже этих недоблогеров боюсь. А, кстати, по типу кабеля, какой тип лучше, и какого сечения в данном случае? От столба в дом пойдёт уже разветвленный PEN, проводник, т.е. пятижильный кабель. Из расчета минимального сечения PEN проводника кабель 5*4 кв не слабоват? Всего на дом выделяют 20 кВт. Спасибо.

44
Спасибо. А может быть, как вариант, при промерзании грунта на такой глубине он "сыграет" и оборвет кабель?

45
Добрый вечер. Хочется окончательно узнать, как протянуть в земле кабель от столба к частному дому? Интересует глубина укладки, во что укладывать, повлияет ли длина на потери в кабеле. Данные: длина 40 метров, 3 фазы, общая мощность 20 кВт. Спасибо.