Сообщения - Сергей Р

Страницы: 1 [2] 3 4 5
16
Алекс, добрый день! Предлагаю снять видео по измерению петли "фаза-нуль": для чего и как это делается? как это делать правильно? как анализировать полученные результаты? Многие лаборатории это делают и делают неправильно, а в протоколах городят бог знает что!

17
Алекс, и с этим я согласен! Только ведь не мы проверяем симметричной нагрузкой все три полюса, а завод даёт такие технические характеристики! (ЗАЧЕМ!?) Поэтому приходиться извращаться: давать на полюс на 25-30% больший ток, чем указан у производителя, чтобы попытаться влезть в им же указанный временной диапазон. А в протоколе писать, наверно, надо заводские данные по току прогрузки... 

18
Согласен со всем вышесказанным, однако фраза справочника об увеличении начальной уставки всё-таки коробит: а не сдвигается ли вместе с начальным током срабатывания вся характеристика в случае прогрузки одного полюса? В этом справочнике ещё есть таблица испытательных токов для разных типов таких автоматов с указаниями диапазонов времён срабатывания и также предупреждается, что времена даны для для случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов... Если характеристика сдвигается, то при проверке трехполюсных автоматов пополюсно надо приведенный в таблице испытательный ток увеличивать на 25-30% что-ли, чтобы попасть в приведённый временной диапазон?

19
Алекс, подскажи пожалуйста, как правильно прогрузить автоматы типов А3114 - 100А (с комбинированным расцепителем) и А3161 - 20А (с тепловым расцепителем)? Какие у них ВТХ, какие токи подавать и какая у них норма времени срабатывания? Интернет даёт противоречивую информацию...Понимаю, что этот старый хлам лучше выбросить, но они - Заказчика и надо что-то писать в протоколах...
Приемлемое объяснение прогрузки автоматов этих серий нашел в Справочнике по наладке электрооборудования промышленных предприятий под редакцией М. Г. Зименкова и т. д., 1983 г, Энергоатомиздат, стр. 229-232, однако не совсем понял, где в объяснении там указаны значения начального тока срабатывания теплового расцепителя, который увеличивается на 25-30% при прогрузке по одному полюсу выключателя? Это же не может быть номинальный ток выключателя?   

20
Алекс, не совсем понял, что значит "демонтировать якорь"? А как тогда реле будет работать? Может, демонтировать настроечный винт отсечки на якоре?

21
Алекс, подскажи пожалуйста, как на индукционных реле серий РТ-80 и РТ-90 вывести из работы ТО? Выкрутить регулировочный винт до упора на максимум? Не будет ли она всё равно срабатывать при каких-то больших кратностях ТКЗ?В инструкциях об этом как-то невнятно сказано... 

22
В принципе испытания и измерения просто являются подтверждением (или опровержением!) того, что до и во время их проведения элетрооборудование соответствует неким параметрам исправного состояния и может дальше эксплуатироваться... По моему так...

23
Алекс, я понимаю, что срок действия протоколов нигде не установлен. И в том, что случается после измерений через некоторый промежуток времени, трудно объективно уличить лабораторию. Но как в этом убедить заказчика: некоторые неискушенные убеждены, что если измерения и испытания прошли успешно, то исправность оборудования гарантирована! Однако ведь это не так... Дальнейшая халатная или безграмотная эксплуатация порой быстро сводит всё на "нет" (даже в отношении средств защиты)!

24
Алекс, добрый день! Подскажи, сколько действуют выписанные протоколы по испытаниям и измерениям электрооборудования? Вроде бы до следующих испытаний, однако... Вот ты измерил, условно, старый транс, и параметры были в норме, однако... через пару месяцев он "газанул"! Или кабель на момент испытаний был в порядке, а через полгода "стрельнула" соединительная муфта! Можно ли обвинить электролабораторию в нерадивости по истечение некоторого промежутка времени и где регламентирован срок действия протоколов?

25
Я упомянул, что вопрос стоит не об оплате, а о юридической стороне дела! У нас был случай, когда электролаборатория выдала протоколы без заключения договора с заказчиком, а инспектор Ростехнадзора их не принял! Мотивировка: отсутствие юридического основания на производство работ в чужих электроустановках...

26
Алекс, добрый день! Подскажи, пожалуйста, как правильно зарегистрированной электролаборатории оказывать услуги по испытаниям и измерениям: с заключением договора или можно без него? Думаю - правильно первое. Но есть деятели, которые говорят о необязательности (с учетом гарантий оплаты).

27
Разное / Клеммники !?
« : 08 Ноябрь 2021, 14:05:43 »
Алекс, подскажи, пожалуйста! В одном из твоих фильмов ты проводил монтаж клеммников PHOENIX CONTACT. Какую номенклатуру этих клеммников использовал (проходные, токовые клеммы, принадлежности к ним)? Данные нужно для заказа под монтаж! В фирменном каталоге я уже запутался - столько всего наворочено... Мне бы по-простому...

28
Алекс, в принципе, если светильники с пластиковым корпусом, то замыкание может произойти между фазой и рабочим нулем: защитный ноль может не заводится в клеммник светильника, т.к. он вроде бы там и не нужен! (?) При измерении сопротивления петли Ф-0 и соответствующем токе однофазного КЗ ты и смотришь, за какое минимальное время по время-токовой хар-ке сработает твой автомат (или не сработает)). Думаю, это тоже проверка безопасности...

29
Алекс, ты не понял... Линии со светильниками запитаны от простых модульных автоматов. Там, если измерять на клеммниках ламп, будет ФАЗА-РАБОЧИЙ НОЛЬ. А розеточные группы (я ранее написал - "розетки") - запитаны от дифов. Что касается измерения петли Ф-0 линии, защищенной дифом, то ее можно измерить, если измерять именно ФАЗУ - РАБОЧИЙ НОЛЬ (а не ЗАЩИТНЫЙ!). Если мерить фазу с защитным нулем, то УЗО отключит!

30
Алекс, добрый день! Подскажи, каким образом измерить сопротивление петли ф-0 на линии освещения со светильниками в пластиковом корпусе? Вынуть лампу из дальнего светильника измерить между фазой и нулем в держателе? А розетки защищены диф.автоматами. Надо ли на них мерить? Из здравого размышления - вроде не надо (УЗО отключит). Но Ростехнадзор...