61
Алекс, добрый день! Вы вот пишите и рассказываете про стационарную испытательную лабораторию, созданную на базе АИИ-70М. Мы для испытания средств защиты собираемся использовать более современный передвижной испытательный аппарат АИП-70М (мы его возим для испытания, к примеру, кабельных линий): ставим высоковольтный тр-р в клетку к ванне, пульт управления - рядом с клеткой на стол, соединяемся комплектными кабелями, подключаем заземления и вперед...Так вот схема испытания, допустим, перчаток у нас выглядит несколько иначе, чем в "Инструкции..." и у вас на предприятии. Привожу ее упрощенный вариант во вложении. Что скажите? Можно так делать?

62
Цитировать
На обмотку ВН  силовых  трансформаторов более 4 МВА и напряжением обмотки ВН от 6 кВ и выше (6,6/6,6 , 10/6, 35/6 и т.п.) мы подавали симметричное трехфазное напряжение 0,4 кВ, а дальше приводили к номинальному напряжению обмотки ВН.
Андрей, а почему на обмотку ВН? Вроде бы измерения проводят на обмотке НН...

63
Алекс, сейчас продают ЛАТРы трехфазные на 380В и током 12, 20 и до 40А. Правда, они достаточно дорогие

64
Андрей! Я так понял, что вы напряжение 0,4кВ прямо с сетевого автомата берете? ЛАТР не применяете? 0,4 кВ подается на обмотки НН и 0,4кВ, и 6-10кВ? А если трансы мощностью более 2000кВА. У нас вот есть от 2800кВА (35/6) до 16 000кВА (110/6). Как быть с ними?

65
А чем подавать напряжение на обмотки? Ведь если на обмотку НН-0,4кВ нужно подать 220-380В, то на обмотки НН 6-10 кВ нужно подавать 300-600 или 500-1000В (5-10% от Uном по нормативке) с учетом того, что и ток будет несколько ампер. Или измерения на обмотках НН всех вышеперечисленных классов напряжения проводить при 380В? Тогда, наверно, нужен трехфазный ЛАТР с током не менее 10-12А на фазу и подавать с него линейное напряжение? Или, может быть, используют другой источник?

66
Подскажите, пожалуйста, какие приборы сейчас лучше использовать для измерения потерь холостого хода силового трансформатора (вопрос о приобретении)? В эксплуатации имеем трансформаторы с НН 0,4, 6 и 10 кВ.