31
Я понял,  постараюсь предоставить фото и схему сети

32
Доброго времени!
Столкнулись с такой проблемой, сеть 35 кВ, тр-ор типа НАЛИ, перегорают предохранители, при чем в сети не происходит ни каких явлении, с завода изготовителя сообщают, что одна из обмоток ТН не задействована и с этим связано перегорание предохранителей, вопрос с таким явлением может быть кто то сталкивался и сможет объяснить почему так выходит?
Спасибо!
Если нужно фото (ТНа) могу приложить в тему, но объем фото не смогу в хорошем качестве.

33
Я сфотографирую шинный мост отсека, да шини друг относительно друга близко расположены.

34
Доброго времени суток!
При монтаже КТП от компании СЭЩ, заметил такую штуку, провод изолирован и закреплен к изоляции проходного изолятора между ячейками в шинном мосту, обратившись к документации и мастерам, с вопросом для чего он нужен? Получил ответ, для уравнивания потенциала.
Хочу поделится этой информацией и спросить, может кто сталкивался с данным "произведение искусства" СЭЩ и действительно ли он служит для уравнивания потенциалов?
Картинку приложил, но максимально обрезал так как не позволяет объем фото загрузить полноценное изображение.
Спасибо!

36
Александр, про ТТПН есть видео у Вас на ютуб канале? 
Если Вам не составит труда, дайте ссылку на литературу кабелей шитого полиэтелена, проесть по прокладке заземляющих поводков.
Спасибо!

37
Благодарю за ответ, а про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?

38
Доброго времени суток коллеги!
Вот столкнулся с монтажем ТТ, хочу узнать ваше мнение по поводу установки ТТ и его подключения из вашего личного опыта и как вы считаете, с "поводками" заземления все нормально?

39
По поводу букв "S" со слов персонала РЗА, было сказано, что 0,2 для учета используется, 0,5 для защит так называемые "керны" а вот 10р это резерв как и указано на схеме, но этот резерв обоснован правилами ПУЭ в которых якобы говорится, что это современные требования. Но я этого не нашел в ПУЭ и вот кому верить не знаю, релейщику, который так утверждает или доверится схеме и заводу производителю который изготовил эти ТТ.
Спасибо Вам, Александр, за ваши подробные объяснения, очень выручаете!!!

40
Большое спасибо! Очень вам благодарен! Я по ТТ задам вопрос нашим спецам, разъяснения здесь написать или создать тему ТТ?

41
Понятно, спасибо на счет ТТ уточню у релейщика, а почему все соединения звезды с заземлением в ТН, прошу прощения, если вопрос "глупый"

42
А вот такой вопрос еще, на той же схеме, почему то 2 обмотки ТН, вторичные, соединены  2е звезды с нейтралью?   

43
Все мужики, отбой, это схему начертили таким образом, что они под этой "чертой" изобразили разомкнутый треугольник.

44
Доброго времени Мужики!
Подскажите для чего нужна эта обмотка и что за обозначение такое?

45
Спасибо большое!