Общие вопросы / Re: Разводка в квартире
« : 07 Февраль 2021, 07:31:24 »
От щитка вести проводом нум, по потолку, без гофры. Крепить кабеля на нейлоновых дюбель хомутах.

эти ответы есть в своде правил
"СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"
он широко применяется в тендерах на монтажные работы
http://docs.cntd.ru/document/456050591

Цитировать
6.3.5.4 Для закрепления кабелей, прокладываемых в бороздах (штробах), к основанию строительных конструкций следует применять пластмассовые или оцинкованные скобы или фиксаторы или аналогичные им пластмассовые пряжки или "примораживать" кабели в отдельных местах наметом из алебастрового или цементного раствора, если иной способ крепления не предусмотрен проектом.

Цитировать
6.3.5.7 Крепление плоских кабелей при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. Расстояния между точками крепления указаны в перечислении а) подпункта 6.3.1.16.

При скрытой параллельной прокладке двух и более плоских кабелей они должны быть уложены в борозде плашмя, рядами с зазором не менее 5 мм.

Цитировать
6.2.1 Контактные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 10434, ГОСТ 17441, стандартов и технических условий на конкретные виды электротехнических устройств, а в части требований пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

6.2.2 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

Цитировать
Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

- расположенных в земле;

- заполненных компаундом или загерметизированных;

- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;

- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;

- являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

32
Наболело / Re: АСКУЭ
« : 07 Февраль 2021, 05:19:43 »
А при расчетах за электроэнергию с поставщиками такая система прокатывает?
при расчете с поставщиком используется тот  учет, что указан в договоре (у нас например это счетчики, которые стоят в ТП поставщика)
и "своя" коммерческая система учета  конечно же не может быть использована, особенно учитывая последние изменения в законе (ф.з. 522), поставщик ЭЭ теперь сам обязан настраивать учет, тем более что скоро поставщик будет обязан ставить умные счетчики и давать потребителю доступ к ним
и я думаю что если ввод один, то настройка АСКУЭ только для расчета с поставщиком или проверки его показаний, не имеет смысла
это можно решить обычными счетчиками, установленными на своей стороне, это дешево и надежно
да и возлагать задачу учета для расчетов с поставщиком на компьютерную систему, не разумно, это регулируется законом и это должны быть исполнительные устройства отвечающие требованиям закона
но если вводов несколько, то например на вопросы типа: про итоговое потребления за сутки или какой у нас пик потребления энергии за сутки?
ответить, не сводя все показания в одно место, сложно
ну и особенно такие системы помогают при всяких разборах с поставщиком, у меня например недавно была ситуация когда поставщик перевыставил счета за пол года, со словами - мы ошиблись с коэффициентом, надо было на 80 умножать, а мы на 60, доплатите нам еще
у меня ввод на моей стороне учитывается и обычными счетчиками и АСКУЭ


33
Наболело / Re: АСКУЭ
« : 06 Февраль 2021, 16:25:59 »
имею опыт установки на предприятии "бесплатной" (т.е. ПО бесплатное) системы учета потребления 380/220 В, в виде связки - умный счетчик + zabbix
кому интересно, отвечу на вопросы, все расскажу
электрик я начинающий, больше компьютерщик, но тут вдруг вписался в производство
учет стоит на вводах (их несколько) и на потребителях в цехах
изначально план был: "никакого плана", всех кто требовал проекта руководство посылало, надо было оперативно разворачивать производство
все поступательно нарастало, смонтировал - подключил
в данный момент документирую (бирочки, линейная схема, таблички), ну и схему заношу в сервер документации (тоже бесплатный - dokuwiki) в самом простом виде
ну и в zabbix конечно сделаю "живую" схему с состоянием автоматов и нагрузкой
решил поделится, потому что "бесплатный" вариант часто вызывает удивление среди знакомых энергетиков просто тем что он есть
все знают о наличии подобных платных систем от производителей оборудования, знают что это дорого и солидно
а о системах на открытом ПО даже бывает и не слышали

ну и еще одна причина поделится, это то что zabbix в последнее время сделал большой шаг на встречу системам учета, включив поддержку mqtt
это очень сильно облегчает подключение "умных" систем, если раньше надо было быть шибко грамотным, для нормальной реализации снятия показаний, то сейчас все стало намного проще

34
а подскажите пожалуйста марку датчика

35
Да именно про этот тип соединения!
надо отцентровать, сталкивался с подобным
делается спец. приспособлением нехитрым, называемом центрушками
это два "угольника" (не совсем угольники, но примерно понятно, я так думаю), которые жестко крепятся на болты лепестков, по разные стороны собранной муфты
на них есть две площадки на одном "угольнике" (одна радиальная, вторая вдоль оси) и ответные, зафиксированные болты на другом "угольнике", которые до этих площадок чуть не доходят
в итоге имеем две щели под щуп - одна в осевой плоскости, вторая радиальная
после крепления центрушек и предварительного выставления муфты
рисуем на стене мелом крест, поворачиваем конструкцию центрушками вверх, измеряем щупом щели (т.е. один болт - на излом, второй - на сдвиг), записываем на вершине креста
потом поворачиваем муфту на 90 гр, опять мерим, записываем и т.д.
в итоге после полного круга  имеем картину смещений на сдвиг и на излом, чешем репу, двигаем, подкладываем, опять все затягиваем
промеряем опять, и так пока все не встанет в пределы допуска
но это было на конструкции достаточно приличных размеров

36
тоже озадачивался этим вопросом, хотел следить за изменением нагрузки на движке
исходя из предположения, что как только начинает подшипник подклинивать, то характер нагрузки изменится
пока в этом вопросе пауза