Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Андрей 178

Страницы: 1 [2]
16
Итак,  что эта  штука   может  делать: 
 Внимание! Это не разделяющий трансформатор! Фазные провода гальванически не отключаются от сети! Между фазой и землёй обычное сетевое напряжение!

Из трёх фаз  делает  ноль. Этот  ноль  нельзя заземлять, так как между ним и заземлённым нулём сети образуется напряжение в несколько вольт. У меня при нескольких замерах между 10 и 20 вольт мерялось.  Разность фазных напряжений не должно быть больше 3х % по рекламе, у меня до 10 вольт доходило.
 
 Распределять нагрузку между фазами 2:1:1. То есть, если у вас однофазный обогреватель 4 киловатта, то в сеть пойдёт по одной фазе 2 киловатта, а по двум другим по 1 киловатту. Если у вас на входе стоит трёхфазный 25 автомат можно грузить однофазную нагрузку до 10 киловатт.
 
 При пропадании одной фазы питающей сети можно соединить новый ноль с нулём питающей сети и третья фаза у вас появится. Но если эта фаза не будет отключена от питающей сети - фаза появится у всей деревни за ваш счёт (счётчик)

17
Пообщался я с заказчиками, рассказал им, что есть такая штука. Но сразу предупредил, что все эксперименты за их счёт. Заказчики были готовы на что угодно, лишь бы избавиться от стабилизаторов. Съездили к Питерскому производителю, пообщались. Оказалось, что при намотке этого устройство можно дополнительно сделать выводы на более низкое или высокое напряжение. Как автотрансформатор это работает.
 В итоге заказали "Трёхфазный Симметрирующий Трансформатор - Нормализатор" на 25 кВА, с возможностью повышения напряжения на + 5 %. Две штуки.
 Меньше чем за месяц нам их сделали, и, как раз к весне, мы их получили.

 https://disk.yandex.ru/i/eGoFXXX-2FUY5w

18
Этой зимой случайно наткнулся на рекламу симметрирующих трансформаторов. Начал искать информацию по схемам установки, и вообще с чем их кушать -  очень скудные кусочки рекламных описаний и не большая тема обсуждения на Форумхаус. Переписывался с Питерским производителем, на вопросы отвечали, но тоже в общих чертах, без конкретной технической информации. 

Стало ещё интересней. Начал изучать физику процесса, как вообще трёхфазные трансформаторы работают. Нашёл интересную книгу 60х годов - "Звезда, треугольник, зигзаг" Е. А. Каминский. Много интересного изучил, но особенно порадовал не большой кусочек рисунка:

https://disk.yandex.ru/i/ZW3AwkfLydbC4g

В нижней части рисунка, слева от лампочек, нарисован трёхфазный зигзаг - трансформатор, который из трёх фаз делает ноль!
Когда в 60 годах Советский Союз переходил с 127 на 220 вольт устанавливали такие штуки, чтоб из линейного 220 получить фазное 127.
 Штука эта называется нейтрайлер.

19
Пока не могу разобраться как картинки вставлять, чтобы их сразу видно было. Наверное я что-то не так делаю.

20
Здравствуйте.
Хочу поделится своим опытом, может кому-нибудь пригодится.
Когда то я сам пытался найти в интернете информацию по этой теме, но ответов на многие свои вопросы так и не нашёл.

Два года назад в двухстах километров от Питера делал электромонтаж внутрянку двух частных домов, расположенных рядом.
Летом особых проблем с электричеством не было, а вот зимой начались сюрпризы. Напряжения стали летать от 170 до 250. Заказчики решили установить стабилизаторы. Купили релейные, плюс блок, отключающий всё электричество при выходе линейного напряжения за пределы дозволенного. У них тепловые насосы стоят трёхфазные.
 
Установил я им эти стабилизаторы, и понял, долго они не проживут. Напряжение изменялось всё время, стабилизаторы щёлкали как из автомата. Предупредил я заказчиков, но другого варианта на тот момент я не видел. У меня стояли реле напряжения, но без стабилизаторов они периодически выключали свою фазу. На тепловом насосе при пропадании фазы отключалось тепловое реле на компрессоре, перезапускать только в ручную. Напомню, это дача, 200 км ехать.

 На стабилизаторах от частого переключения быстро подгорали реле, один стабилизатор вышел из строя, его возили по гарантии ремонтировать. Лампочки в домах мигали, как цветомузыка. Я лично видел, как одна фаза взлетел до 256, другая при этом упала ниже 170

Вот пример случайно выбранного момента:

https://disk.yandex.ru/i/vaXIDMrOpi1zfQ

21
 AlexZhuk, Спасибо!
 С удовольствием посмотрел ваши видео. Спасибо, что тратите столько сил и времени на создание этих фильмов. Многие вещи легко становятся понятными!
 Как я понял, при не частых включениях на переменном токе, без использования электронных ключей, сильной необходимости в этих ограничителях перенапряжения нет. Но и если поставить (резистор+конденсатор) лишними не будут. Но если они выйдут из строя - мы об этом ни когда не узнаем  :)

22
Сомневаюсь, что эта "приблуда" для защиты катушки. Скорее для защиты других элементов схемы. Например, для защиты электронных ключей, управляющих этой катушкой.

 Спасибо! Мне тоже кажется, что это для защиты  электроники больше требуется. На вряд ли производители не доделанное изделие продавали.

23
Здравствуйте!  :)
 С немодульными контакторами раньше дел почти не имел. Сейчас потребовалось установить контактор на 50 А, управляется с контактов реле напряжения (до 8 А). К такого рода контакторам существует приставка - ограничитель перенапряжения катушки контактора. По описанию продавцов эта штука не даёт развиться скачку напряжения при выключении катушки, и этим бережёт катушку. Если это так важно, то почему производители сразу её не устанавливают? Почему продают как опцию (к некоторым производителям только под заказ)?
 В общем, на сколько необходима эта приблуда в обычной жизни?

Страницы: 1 [2]