Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Алексaндр

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18
16

Завтра поставим 20А, страшновато😁

Трансформатор хорватский.
20а мало, смотрите таблицы, от 31 А надо.
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/276204_58_i_339.png

17
инструкция реле времени ABB D1 на русском http://energ2010.ru/Modul_oborud/Pribory_upravleniya/ABB_D1.pdf

18
Двигатель в номинале 3 квт, частотник в номинале 1,5 квт. В таком частотнике полупроводники и цепи не рассчитаны на такие рабочие токи, ну максимум закладывают еще кратковременно + 50% от мощности. Под нагрузкой токи подрастут до номинальных, что для частотника будет означать 200%, он не даст сам себя подпалить.

19
на холостых двигатель плавно стартанет, но под нагрузкой уйдет в защиту по току.

20
Ну если реле впаяно, то оно на плате может иметь общий проводник, по этому звониться с катушкой. Тут схему изучать надо.

21
Реле однозначно не исправно, замените его, а если очень интересно докопаться до истины, вскройте корпус реле и все будет понятно. Главное достоинство реле - это гальваническая развязка катушки управления и коммутируемых контактов, то есть вместе они звониться никак не должны.

22
В любой розетке есть клемма РЕ, Вы пробовали ее использовать?

23
Какое напряжение в розетке 32А  ?

24
Термоусадку надо применять с клем внутри, либо клей наносить клеевым пистолетом, чтобы вода не попала. Вода где то далеко попав на провод, легко может  стекать по проводу до муфты.

25
Не понял. Если подключить к трехфазной системе источник нулевой последовательности, то так и есть.
Приведите практический пример, где такое применяется?

26
Ни в коем случае. Ничего НЕ залуживайте. Сопротивление припоя в 10 раз больше меди. Луженые наконечники предотвращают окисление и коррозию меди. Нужно по таблице идущего с прессом, правильно в зависимости от провода и гильзы подобрать сечение матриц, потому что они не всегда совпадают с проводом.
Удачи дерзайте! )

27
Ну фазы на то и фазы, чтобы не совпадать по фазно

28
Это там где утроенный ток N, что тоже не может быть.

29
Видео для тех, кто не слишком хорошо отличает обратную последовательность от нулевой
Если это видео для тех кто в это ничего не понимает, зачем вы там пририсовали вариант которого не может быть, то есть все три фазные линии АВС в одной фазе? Это же некоторыми гениями потом будет и на практике использоваться.

30
как вариант сварочные клещи https://kurgan.vseinstrumenti.ru/category/zazhimy-massy-svarochnye-8104/krass--13992/
Но я так понимаю все же нужны изолированные, чтобы бросать на железо можно было https://www.chipdip.ru/product0/8011881294

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18