Другое по теме, списком не охваченное / Re: Зажим для измерения трансформаторов.
« : 28 Сентябрь 2023, 20:07:59 »
Какой диаметр шпилек ?
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Народ всем привет , от чего может быть такой цвет шин , ячейка 10кВ. Из 20 ячеек в четырёх такой цвет шин .А это у вас медь или обмедненный алюминий?
ГОСТ допускает 10%. Не вижу в этом ничего страшного.потребляемая мощность при этом увеличилась на 20%
Такое возможно только в случае, если снабженцы борются с низким напряжением в сети переключением ПБВ на трансформаторе на ступень или две выше. Тогда напряжение разгруженного трансформатора реально подпрыгивает.У нас переключением точно никто не занимается. Я имел ввиду суточные колебания на трансформаторах 110/10кВ.
Стандартных же методов компенсировать падение напряжения в сети только два.
А разве номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, генераторов не должны быть на 5… 10 % выше номинальных напряжений сети, чтобы компенсировать потери напряжения в том числе и в линиях? Или речь идет только о падении напряжения из-за нагрузки.Я вижу ваш вопрос так, вы открыли учебник в самой середине, пропустив азы, и пытаетесь решить задачу. На низкой стороне трансформатора напряжение по задумке производителя не регулируемое, и равняется 0.4 кВ (замер на холостом ходу), оно и на шильдике указывается 0.4 кВ. Переключатель напряжения (анцапфа) находиться на высокой стороне 10 кВ, которая согласует и подстраивает трансформатор под питающую сеть, которая может быть в пределах 9,5...10,5 кВ.